两个箱变 一个400 一个200 怎么选择进线的10KV电缆啊 求具体步骤
彭洪
彭洪 Lv.2
2015年03月30日 17:25:25
来自于变压器
只看楼主

求助

求助
免费打赏
niziqian007
2015年03月31日 10:26:06
2楼
按额定电流选择,热稳定校验。具体可参考电缆设计规范。
回复
lingxuct
2015年04月01日 11:09:49
3楼
10KV电源的二个箱变,电源电缆就是10KV的电缆,且是很小的负荷(400+200也才600),考虑载流量是肯定够了,主要是考虑电源侧母线下“允许最大阻抗”定电缆吧。

允许最大阻抗=标称电压/所接电源母线进线过流保护(定值折算到一次)

电缆阻抗=一种规格的阻抗X电缆长度