三层商铺,每层3.5层高,市政供水压力0.35MPa 问一下室内消火栓需用压力该为多少,市政供水可以满足吗?
三层商铺,每层3.5层高,市政供水压力0.35MPa 问一下室内消火栓需用压力该为多少,市政供水可以满足吗?
免费打赏
王农勤
2015年03月30日 16:26:27
2楼
最不利点压力0.25MPa,加上管网水头损失,加位差3.5*2+1.1=8.1M,水表在消防校核时取0.050MPa,这样算下来,要大于38.1m,而供水压力为0.35MPa,显然不够.具体计算需要按系统来计算的.