一个七度地区的学校场地为三类场地,问砼框架的抗震等级以及抗震构造措施的等级?
一个七度地区的学校场地为三类场地,问砼框架的抗震等级以及抗震构造措施的等级?
2楼
1、抗震等级分为抗震措施的抗震等级和抗震构造措施的抗震等级,两个并不一定相同。
2、规范表格里的抗震等级是以丙类建筑,II类场地等为基准的,其他情况需要根据条件调整。
3、场地类别只对抗震构造措施的抗震等级调整,当为III,IV类场地时只调整7度(0.15g)和8度(0.3g),见抗规3.3.3。
回复
3楼
顶一下大神的回复
回复
4楼
什么学校?7度0.15g?这个都没交代不好定的
回复
5楼
小_李_飞_刀 发表于 2015-3-30 11:05 1、抗震等级分为抗震措施的抗震等级和抗震构造措施的抗震等级,两个并不一定相同。2、规范表格里的抗震等 …我们公司一个学校七度区三类场地抗震构造措施取一级是不是取大了?
回复
6楼
应按照提高一度来考虑。
回复
7楼
结构精灵 发表于 2015-3-31 08:34 我们公司一个学校七度区三类场地抗震构造措施取一级是不是取大了?条件不全,无法判断。
回复
8楼
1.依据《中华人民共和国防震减灾法》及《抗》1.0.4条 (強)抗震设防烈度必须按国家规定的权限审批、颁发的【文件】(图件)确定。
2.我国有权颁发抗震设防烈度【文件】(图件)的的部门是【中国地震局】,故设计单位应无条件执行。
3.中震防发〔2009﹞49号 要求“……幼儿园,小学,中学的教学用房以及……提高地震动峰值加速度取值……”
4.结合上述再查《抗》及《抗分》确定抗震设防标准。
回复
9楼
提高一级吧
回复
10楼
曾晓峰 发表于 2015-3-31 10:24 1.依据《中华人民共和国防震减灾法》及《抗》1.0.4条 (強)抗震设防烈度必须按国家规定的权限审批、颁发 …对于第三条提高地震动峰值加速度的,可不执行地震局的该项规定,执行住房和城乡建设部标准定额司关于这类的抗震设防要求即可
回复
11楼
如果是7度半,那是得按1级采取抗震构造措施
回复