特级防火卷帘也要喷水保护?
tx
tx Lv.11
2004年12月05日 23:45:15
只看楼主

六层建筑,一、二、三层为商场,四、五、六层办公。为简化系统和设计,商场自动扶梯周围用特级防火卷帘围护,不设置喷水冷却保护。消防审查要求增加喷水保护。以前曾作过类似工程,商场自动扶梯周围用特级防火卷帘围护,不设置喷水冷却保护,审查也通过了。审查到底有无标准?

六层建筑,一、二、三层为商场,四、五、六层办公。为简化系统和设计,商场自动扶梯周围用特级防火卷帘围护,不设置喷水冷却保护。消防审查要求增加喷水保护。以前曾作过类似工程,商场自动扶梯周围用特级防火卷帘围护,不设置喷水冷却保护,审查也通过了。审查到底有无标准?
in-rain
2004年12月06日 08:58:20
2楼
注明耐火时间3小时就应该可以了吧~~~~
回复
applan
2004年12月06日 08:58:41
3楼
你应该向审查的说明一下你所用的特级防火卷帘的耐火极限,可能他认为是采用的是普通的防火卷帘呢。
回复
zwii
2004年12月06日 11:35:15
4楼
只要注明是特级防火门,我们这里是可以不用喷淋防护的。
回复
zzg731017
2004年12月12日 17:19:15
5楼
只要耐火极限大于三小时就可不上喷淋。
回复
wlg008
2004年12月12日 18:16:27
6楼
那就是你们老板的事了,说明你们老板和消防局关系没做到啊!!!
回复
黄cyzf
2004年12月28日 10:40:57
7楼
5.4.4* 在设置防火墙确有困难的场所,可采用防火卷帘作防火分区分隔。当采用包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其耐火极限不低于3.00h;当采用不包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护,系统喷水延续时间不应小于3.00h。
5.4.4 本条主要是针对一些公共建筑物中(如百货楼的营业厅、展览楼的展览厅等),因面积过大,超过了防火分区最大允许面积的规定,考虑到使用上的需要,若按规定设置防火墙确有困难时,可采取特殊的防火处理办法,设置作为划分防火分区分隔设施的防火卷帘,平时卷帘收拢,保持宽敞的场所,满足使用要求,发生火灾时,按控制程序下降,将火势控制在一个防火分区的范围之内,所以用于这种场合的防火卷帘,需要确保防火分隔作用。条文中规定了两种方法:一是防火卷帘按照现行国家标准GB 7633《门和卷帘的耐火试验方法》进行耐火试验,包括背火面温升在内的各项判定条件判定,耐火极限不低于3.00h;二是同样按照GB 7633进行耐火试验,根据该标准中关于“无隔热保护层的铁皮卷帘免测背火面温升”的规定和国家产品标准GB 14102《钢质防火卷帘通用技术条件》的要求,只以距背火面一定距离的辐射热强度和帘面是否穿火来判定其耐火极限的卷帘。按照不包括背火面温升作耐火极限判定条件的非隔热防火卷帘,所得耐火极限数据,远比包括背火面温升作耐火极限判定条件的隔热型防火卷帘的耐火极限要长得多。所以不以背火面温升为判定条件,耐火极限不低于3.00h,能达到非隔热防火分隔的要求;而以背火面温升为判定条件耐火,极限不低于3.00h,则具有隔热功能,能达到防火分区分隔的要求。为便于区别,在国家防火卷帘新的分级标准出台之前,暂称后者,即包括背火面温升作耐火极限判定条件,且耐火极限不低于3.00h的防火卷帘为特级防火卷帘。而称前者为普通防火卷帘或简称防火卷帘。由于普通防火卷帘的隔火作用达不到防火分区分隔的要求,所以本条规定若采用这种卷帘,应在卷帘两侧设独立的闭式自动喷水系统保护,喷水延续时间不低于3.00h。喷头的喷水强度不应小于0.5L/s﹟m,喷头间距应为2.00m至2.50m,喷头距卷帘的距离宜为0.50m。以上喷水系统的技术参数详见《自动喷水灭火系统设计规范》有关条文规定。

  

回复
h-jhwh
2004年12月28日 11:18:53
8楼
背火面温生3小时的特级防火卷帘好像很少,我见过别人做双卷帘的,单面温生3小时。
回复
gygg
2004年12月30日 09:53:57
9楼
不需要,只须注明耐火3小时以上
回复
tedaczd
2004年12月30日 11:22:53
10楼
不需要,只须注明耐火3小时以上

回复
gjx_foshan
2004年12月30日 11:28:52
11楼
背火面耐火3个小时的特级卷帘可以不做喷淋