请问如果基础埋深1.5米。那么承重墙是不是要建到基础顶面?像中间的卫生间的比较小的隔墙也要建到基础顶面吗?pkpm建模时首层层高是不是也要取到基础顶(会不会太高)?求指导啊!
请问如果基础埋深1.5米。那么承重墙是不是要建到基础顶面?像中间的卫生间的比较小的隔墙也要建到基础顶面吗?
pkpm建模时首层层高是不是也要取到基础顶(会不会太高)?求指导啊!
12楼
涨知识{:2_83:}
回复
13楼
楼主威武,感谢分享
回复
14楼
关于首层层高的问题 真是学习了
回复
15楼
学习了,谢谢分享!!!!
回复
16楼
旒噷
回复
17楼
个人觉得尺寸太小的话 可以做成素混凝土比如说100 150 如果大的则可以让抗震墙转个小跺,虽然模型中是不考虑400以下墙垛,在实际抗震中 还是有作用的
回复
18楼
曾晓峰 发表于 2015-3-27 16:52 1.承重墙一定要建到基础顶面.2.卫生间的墙可改为半砖墙.做为非承重墙自然不必建在基础项面3.pkpm建模时 …既然水平力在混凝土剪力墙中能产生弯矩剪力,为什么在砌体墙中却不能呢?如果是配筋砌体呢?
回复
19楼
谁能说说其中的处理方法和形成的原因,我真的想学学
回复
20楼
kugemei 发表于 2016-12-31 00:31 既然水平力在混凝土剪力墙中能产生弯矩剪力,为什么在砌体墙中却不能呢?如果是配筋砌体呢?砌体是不考虑传递剪弯矩的,因砂浆的粘结力实在有限。一个一米多高的半砖墙砌体,一个成年人可轻易的推倒。配筋砌体只是配有水平钢筋。
回复
22楼
谢谢楼主的分享。
回复