砖混结构的承重墙问题
霍布鲁克
2015年03月27日 16:52:15
来自于砖混结构
只看楼主

请问如果基础埋深1.5米。那么承重墙是不是要建到基础顶面?像中间的卫生间的比较小的隔墙也要建到基础顶面吗?pkpm建模时首层层高是不是也要取到基础顶(会不会太高)?求指导啊!


360截图20150327164433478.jpg
请问如果基础埋深1.5米。那么承重墙是不是要建到基础顶面?像中间的卫生间的比较小的隔墙也要建到基础顶面吗?
pkpm建模时首层层高是不是也要取到基础顶(会不会太高)?求指导啊!

360截图20150327164433478.jpg

wxf20072008
2015年03月28日 09:27:18
2楼
隔墙按荷载考虑就行了
回复
霍布鲁克
2015年03月28日 09:44:16
3楼
wxf20072008 发表于 2015-3-28 09:27 隔墙按荷载考虑就行了谢谢您的回答!还有些疑问,希望您能指点下。 一:如果隔墙按荷载考虑,那么就要布置梁。那么pkpm建模时是不是就要建两层? 二:因为我在网上看到说因为设置了地圈梁,所以建模时层高就去梁顶标高为起点而不是基础。这样建模和以基础顶面为起点建模有什么不一样,哪个好点?
回复
co1427170907897
2015年03月28日 12:35:59
4楼
写得太好了
回复
mahuagou
2015年03月30日 08:12:01
5楼
如果你的基础是条基的话,个人认为应该没什么问题,但是卫生间的隔墙没太大必要,再有按照砌体构造要求,层高不可超过3.6m,详见抗规7.1.3。
如果超了,最好在标高-0.3左右的位置设置地梁(个人建议最好设置,整体性好)。
回复
无间道
2015年03月30日 08:18:55
6楼
卫生间的隔墙一般为非承重墙,如果是后砌筑填充的话,基础可以做成元宝基础(随地面完成即可)。
回复
曾晓峰
2015年03月27日 16:52:16
7楼
1.承重墙一定要建到基础顶面.
2.卫生间的墙可改为半砖墙.做为非承重墙自然不必建在基础项面
3.pkpm建模时首层层高.砌体结构只须取到室外地面即可.理由1.如我们取到基顶则首层是否也应算到基顶.这样规范规定的首层层高在很多情况下难以实施.理由2.砼结构中.首层高度算致基顶.是因弯矩.剪力计算须要.而砌体结只计算竖向荷载
回复
攻城师64581
2015年04月01日 09:45:23
8楼
无间道 发表于 2015-3-30 08:18 卫生间的隔墙一般为非承重墙,如果是后砌筑填充的话,基础可以做成元宝基础(随地面完成即可)。324407…..
回复
taxue12
2015年04月02日 10:37:12
9楼
听一下...................
回复
飘逸黑雪
2015年04月07日 17:59:08
10楼
很好,涨了不少知识
回复
co1457868804211
2016年04月03日 16:48:22
11楼

很好谢谢涨知识的节奏
回复

相关推荐