某厂1OkV系统有功计算负荷4000kW,无功计算负荷为30OO kvar,其年平均有功负荷系数0.75,年平均无功负荷系数0.8 。 11. 如果用并联电容将其功率因数补偿到0.95,计算应加并联电容容量。 (A)1419 kvar (B)1660 kvar (C)2213 kvar (D)1809 kvar
某厂1OkV系统有功计算负荷4000kW,无功计算负荷为30OO kvar,其年平均有功负荷系数0.75,年平均无功负荷系数0.8 。
11.
如果用并联电容将其功率因数补偿到0.95,计算应加并联电容容量。
(A)1419 kvar (B)1660 kvar (C)2213 kvar (D)1809 kvar