关于开闭所到配电室这段线路2段保护的探讨
small谷
small谷 Lv.2
2015年03月27日 11:59:48
只看楼主

目前为止接触到有些是开闭所端设断路器柜,配电室端设负荷开关柜;而有些是反一下,跟地方习惯有关,想探讨下这2种做法的优劣。目前我是感觉断路器柜放配电室端好一点,这样子故障的话故障在配电室,危害可能小一点。欢迎大家积极探讨:lol

目前为止接触到有些是开闭所端设断路器柜,配电室端设负荷开关柜;而有些是反一下,跟地方习惯有关,想探讨下这2种做法的优劣。目前我是感觉断路器柜放配电室端好一点,这样子故障的话故障在配电室,危害可能小一点。欢迎大家积极探讨:lol
xinye10
2015年03月27日 13:44:37
2楼
这两种接线,如果正常配置,故障时不会扩大停电范围。只是何处检修更方便的问题。
如你所述,这两种情形都存在便是明证。如危害有大小之分,肯定不会共存。
回复
small谷
2015年03月27日 14:41:42
3楼
以我个人愚见,如发生炸柜之类的严重事件,肯定是当断路器柜装开闭所端可能造成的损失大。以平时维护检修来说,又是将断路器柜统一放在开闭所端方便点。
回复