最近图审被提出2条强条:1、开关电流与电缆截面不匹配;2、消防水泵控制箱防护等级不应低于IP55,GB50974-2014,第11.0.9条。 第1条我认了,但第二条,消防给水规范,水泵控制部分,不知道大家留意第11章没,明显是关于电气的说明,不知道为啥编修进给排水专业里面,这行业,越来越看不懂了。
1、开关电流与电缆截面不匹配;
2、消防水泵控制箱防护等级不应低于IP55,GB50974-2014,第11.0.9条。
第1条我认了,但第二条,消防给水规范,水泵控制部分,不知道大家留意第11章没,明显是关于电气的说明,不知道为啥编修进给排水专业里面,这行业,越来越看不懂了。