图审的若干问题,大家探讨下
lijiewo100
lijiewo100 Lv.3
2015年03月27日 10:21:30
只看楼主

最近图审被提出2条强条:1、开关电流与电缆截面不匹配;2、消防水泵控制箱防护等级不应低于IP55,GB50974-2014,第11.0.9条。 第1条我认了,但第二条,消防给水规范,水泵控制部分,不知道大家留意第11章没,明显是关于电气的说明,不知道为啥编修进给排水专业里面,这行业,越来越看不懂了。

最近图审被提出2条强条:
1、开关电流与电缆截面不匹配;
2、消防水泵控制箱防护等级不应低于IP55,GB50974-2014,第11.0.9条。

第1条我认了,但第二条,消防给水规范,水泵控制部分,不知道大家留意第11章没,明显是关于电气的说明,不知道为啥编修进给排水专业里面,这行业,越来越看不懂了。
免费打赏
aquarius850205
2015年03月27日 16:14:16
2楼
没办法,提了就改一下吧
回复
iamcmh
2015年03月27日 17:17:26
3楼
不稀罕,这种情况好多呢。
水、暖通、建筑的相关规范内容都要看
回复