2楼
小手一抖,金币拿走。
回复
3楼
本帖最后由 王耀杰 于 2015-3-27 10:23 编辑
防触电,GB16895.21-2011 415.2.2 ,交流系统内,R≤50/Ia
Ia - 为保护电器的动作电流,
- RCD Ideltan,
- 过电流保护电器5s内动作电流,
此题为保护电器动作电流,所以选择瞬动电流,而不需要考虑1.3系数。
另外,请潘老师给出正确答案和解释,谢谢!
回复
4楼
Ia:到底应该是动作电流?还是能使保护电器的动作电流??,
在低规,和16895.21,翻译过来时,前后几处并不一致
回复
5楼
按TN-S系统的保护就可以了,满足接触电压为50V以下就可以了,好像
回复