关于消能井的设置问题
dbss0511
dbss0511 Lv.12
2015年03月26日 16:15:57
只看楼主

现做到一个工程,中途需要设置污水提升泵站,根据规划和相关规范,泵站后出水为压力流,末端需设置消能井,现道路专业设计的非机动车道宽4.5米,人行道宽4.0米,请教消能井设置在非机动车道呢还是人行道好呢?如果有相关方面的文件最好了,请各位大神指教

现做到一个工程,中途需要设置污水提升泵站,根据规划和相关规范,泵站后出水为压力流,末端需设置消能井,现道路专业设计的非机动车道宽4.5米,人行道宽4.0米,请教消能井设置在非机动车道呢还是人行道好呢?如果有相关方面的文件最好了,请各位大神指教

QQ截图20150326161404.png

QQ截图20150326161404.png

lundunzhang
2015年03月27日 08:46:50
2楼
我认为消能井建在泵站内比较好,然后重力流流入到道路的污水管道里。
回复
dbss0511
2015年03月27日 09:03:13
3楼
lundunzhang 发表于 2015-3-27 08:46 我认为消能井建在泵站内比较好,然后重力流流入到道路的污水管道里。规划上有部分污水压力管段是敷设在市政道路下的,所以现在消能井设置在压力管末端就出现在道路上了
回复
dbss0511
2015年03月27日 09:03:55
4楼
lundunzhang 发表于 2015-3-27 08:46 我认为消能井建在泵站内比较好,然后重力流流入到道路的污水管道里。当然,能够建在站内是最好的了
回复
在水一方oo
2015年03月27日 09:10:22
5楼
dbss0511 发表于 2015-3-27 09:03 当然,能够建在站内是最好的了请问采用何种方式消能?
回复
lundunzhang
2015年03月27日 11:21:06
6楼
如果是这样的话,我认为消能井可以放置在横断面规划的污水管位处,就将消能井当做普通的检查井来看待。
回复
jzx0596
2015年03月27日 16:14:24
7楼
与工程所在地的地形关系很大,原则是能不放置机动车道下的就不放在车行道下,楼主只提供了横断面图,很难提供有针对性的建议啊
回复
菲斯特
2015年03月29日 10:49:05
8楼
不懂 前来学习
回复
王农勤
2015年03月29日 17:06:34
9楼
可以设置在人行道下方。
回复
我爱多
2015年03月29日 17:31:23
10楼
你效能后的重力流管径多大?我觉得,根据你的规划断面放在非机动车道上比较好,人行道上有电力给水,没有位置给你放。
回复
hhhkkk666
2015年03月29日 17:43:03
11楼
在水一方oo 发表于 2015-3-27 09:10 请问采用何种方式消能?版主,可否发个消能井参考下
回复

相关推荐

APP内打开