我现在做的这个工程,在砌筑填充墙时,一层层高4.6米,有2道填充墙上部的混凝土梁高600mm,此处填充墙净高正好4米。记得规范上说的是墙高超过4米时,需加设一道水平连系梁。我的问题是此处2道连系梁需要加设水平连系梁么?
我现在做的这个工程,在砌筑填充墙时,一层层高4.6米,有2道填充墙上部的混凝土梁高600mm,此处填充墙净高正好4米。记得规范上说的是墙高超过4米时,需加设一道水平连系梁。我的问题是此处2道连系梁需要加设水平连系梁么?
2楼
没明白你说的问题“我的问题是此处2道连系梁需要加设水平连系梁么?”
回复
3楼
???!!!!!!
回复
4楼
这个说法也只是针对住宅项目有这个要求的,净高大于4米的,在半高处增设拉梁
回复
5楼
不用
回复
6楼
在中部设一道就够了,不需要设两道。
回复
7楼
最好在中部设置一道
回复
8楼
你说的4.m只是抗规.这样就不须.但这跟砌筑材料有关.如是砌块还有相应规定
回复
9楼
这种情况压规范的线,由设计者自我考虑,考虑到规范是最低要求,建议墙高度中部设一道连系梁
回复
10楼
最好在中部设置一道
回复
11楼
2道连系梁加设水平连系梁是啥意思,你还想把它们拉起来不成
回复