使用了屏蔽电缆,周边允许敷设动力电缆么?
cttmier
cttmier Lv.5
2015年03月25日 20:01:37
只看楼主

现场的信号电缆都是YJVP屏蔽的,使用这样的电缆,对于周边的环境有啥要求不,周围范围内能敷设380的动力电缆吗?对于屏蔽电缆的使用,有啥规范么,请指教

现场的信号电缆都是YJVP屏蔽的,使用这样的电缆,对于周边的环境有啥要求不,周围范围内能敷设380的动力电缆吗?
对于屏蔽电缆的使用,有啥规范么,请指教
免费打赏
fengguowuhenji
2015年03月25日 20:37:41
2楼
信号电缆和动力电缆尽量不要并排敷设,如不能避免,则距离至少25CM(好久不看了,忘记了具体数值,知道的大神说一下)
回复
cttmier
2015年03月25日 21:32:08
3楼
风过无痕迹 发表于 2015-3-25 20:37 信号电缆和动力电缆尽量不要并排敷设,如不能避免,则距离至少25CM(好久不看了,忘记了具体数值,知道的大 …如果信号电缆用了屏蔽的话,可以并排敷设吗?
回复
云飘飘
2015年03月26日 07:54:03
4楼
使用本身就是屏蔽电缆,问题不大。
回复
勇者无疆
2015年03月26日 08:21:53
5楼
如果屏蔽线与动力线的接地线接在一起,二根线同时接在一个接地排上,且接地电阻符合要求是可以的一般不建议直接把屏蔽接地线接在动力接地线上作为接地,尤其是对接地要求较高的设备控制线,防止有干扰。最好单独接地,且接地电阻要要小于4Ω,对于DCS、继保保护所用接地线要求更高,一般都用铜排形成单独的接地网与主网相连,接地电阻要小于1Ω.强调一点,一般纯电气控制电缆要求一端接地即可,而热控规范要求是二端均要求接地。
回复