关于电井位置疑问
twt8285369
twt8285369 Lv.2
2015年03月24日 11:54:51
只看楼主

今天有一个办公楼,由于中间没有位置,建筑把电气强弱电进放在建筑物的最边上,房子宽60米,我看规范说电井设置在负荷中心,请问这样设置行不行,会不会损耗太大呢,有没有违反规定呢

今天有一个办公楼,由于中间没有位置,建筑把电气强弱电进放在建筑物的最边上,房子宽60米,我看规范说电井设置在负荷中心,请问这样设置行不行,会不会损耗太大呢,有没有违反规定呢
免费打赏
lingxuct
2015年03月24日 13:39:40
2楼
没有位置了,不要说规定了,就是有规定还有什么办法?
回复
恬恬
2015年03月24日 15:41:14
3楼
应设计在负荷中心是为了降低损耗,方便接线!但是不是必须所以不违反规定!
回复
淡痕
2015年03月24日 16:25:56
4楼
铜线布线对距离要求比较苛刻,但90米范围内没什么问题。
回复
lczb
2015年03月24日 16:27:02
5楼

路过学习学习
回复
fengguowuhenji
2015年03月24日 20:31:31
6楼
60米的距离,不算远,只要不是几百米就行了
回复
云飘飘
2015年03月25日 07:24:51
7楼
如果要评绿色建筑不行。如果不要评,可以通过加大截面等办法。
回复

相关推荐