求助,现在有一个戊类塑料生产厂房,一层占地面积650,层高4.8,二层面积650,层高3.9,房间为戊类仓库,这样的厂房需不需要设置室内消火栓
求助,现在有一个戊类塑料生产厂房,一层占地面积650,层高4.8,二层面积650,层高3.9,房间为戊类仓库,这样的厂房需不需要设置室内消火栓
2楼
塑料车间定为戊类,审图中心需要你提供依据。
回复
3楼
云飘飘 发表于 2015-3-24 13:56 塑料车间定为戊类,审图中心需要你提供依据。这个是建筑定的?有问题么?一般塑料生产车间应该为什么性质的建筑呢?求指点,谢谢
回复
4楼
建筑的定性应该是建筑专业来定性的,你这个塑料定性为戊类,估计有问题,楼主可研究下建筑设计防火规范相关章节的内容
回复
5楼
兜兜3385 发表于 2015-3-24 14:10 这个是建筑定的?有问题么?一般塑料生产车间应该为什么性质的建筑呢?求指点,谢谢生产塑料,或者以塑料为原料进行加工的车间,是不是没有可燃或者易燃物质?应该慎重。
回复
6楼
版专攻 发表于 2015-3-24 16:57 建筑的定性应该是建筑专业来定性的,你这个塑料定性为戊类,估计有问题,楼主可研究下建筑设计防火规范相关 …好的,多谢
回复
7楼
云飘飘 发表于 2015-3-24 17:24 生产塑料,或者以塑料为原料进行加工的车间,是不是没有可燃或者易燃物质?应该慎重。嗯嗯,我研究研究看
回复
8楼
塑料管,如PVC、PE、PP-R均可以烧得起来,或者熔化,丙类都有可能。。。。
回复
9楼
塑料厂房 应该算丙类的
回复
10楼
塑料是丙类,很明确。别听建筑的,消防罚死你
回复
11楼
需跟建筑专业沟通,进一步确认该建筑的定性,若确实为戊类,可不设计室内消火栓系统。
回复