楼电梯间尽量避免布置剪力墙??
lshth110
lshth110 Lv.7
2015年03月23日 16:12:02
只看楼主

今天看了傅学怡傅总的书《实用高层建筑结构设计》第二版P16所说的,尽量避免在楼电梯间布置剪力墙,这个怎么理解?楼电梯间不是因为开洞不利于水平力的传递而要加强吗?为什么傅总说不宜在楼电梯间布置剪力墙呢?

今天看了傅学怡傅总的书《实用高层建筑结构设计》第二版P16所说的,尽量避免在楼电梯间布置剪力墙,这个怎么理解?楼电梯间不是因为开洞不利于水平力的传递而要加强吗?为什么傅总说不宜在楼电梯间布置剪力墙呢?
000000000000000.jpg

000000000000000.jpg

免费打赏
h641993774
2015年03月23日 16:45:01
2楼
电梯间布剪力墙,可能使中间刚度偏大,加大扭转
回复
liangzuxiao
2015年03月24日 10:40:01
3楼

电梯间布剪力墙,可能使中间刚度偏大,加大扭转
回复
结构生活
2015年03月24日 11:28:42
4楼
h641993774 发表于 2015-3-23 16:45 电梯间布剪力墙,可能使中间刚度偏大,加大扭转是的,特别是是布置成筒的时候
回复
刚柔相济
2015年03月24日 14:25:58
5楼
书写的很清楚。此处布置了剪力墙,计算指标可能满足了,其实和实际情况不符合的,也就是说这些软件计算失真,楼梯间和电梯间楼板开了大洞,水平力不能有效传递
回复
曾晓峰
2015年03月24日 15:00:09
6楼
楼电梯间及楼层其它开洞如在整个结构单元平面中较对称或设置其它剪力墙与其对称.利用楼电梯间布置剪力墙对抗震是有利的.不论规范还是相抗震概念设计等均已成为共识.
注意:楼主的红字是【尽量避免在楼电梯间布置剪力墙】。而做记号的是【……尽量避免在楼电梯或楼面大开孔的【一侧】置设剪力墙】…… 注意:【一侧】
回复
lgdong2011
2015年03月25日 08:40:14
8楼
1.楼电梯间宜布置剪力墙,但不应过于集中,遵守平面整体均匀布置的原则,不应产生过大的偏心
2.洞口周边布剪力墙,特别是凸出电梯间,应验算墙体的稳定性
3.两个相邻电梯井之间若不布置剪力墙,应考虑施工2次结构时的人员安全措施
4.电梯门垛处,剪力墙是否需避让?各有说法
回复
wayne_81
2015年03月25日 08:53:32
9楼
我理解是因为楼梯间 电梯间等大开洞的位置,由于模型布置了剪力墙,则电算中考虑了剪力墙的刚度贡献,而实际工况下,由于大开洞不能有效传递水平力,剪力墙实际是没有贡献的,或者说“假贡献”,所以实际与计算模型不一致。设计中应当取包络。
回复
星辰长风
2015年03月25日 09:00:03
10楼
五楼正解......
回复
念星间
2015年03月25日 09:35:18
11楼
楼电梯间出楼板开洞,这是不可避免的,在此处设置剪力墙是会导致中间刚度太大,可以采用剪力墙打断或者剪力墙开洞的方法来减弱中间刚度。