单纯的启动一个7.5KW 380V的单纯用△启动可以么?
单纯的启动一个7.5KW 380V的单纯用△启动可以么?
2楼
可以,如果变压器容量足够22kw都可以直接启动。
回复
3楼
交流三相异步电动机直接全压启动,出现瞬间最大电流是电机额定电流的7倍,起动转矩是额定转矩的2.2倍;采用Y--Δ启动时,电压降低根3倍,电流也降低根号3倍,可以计算启动瞬间最大电流是原来(电机额定电流的4倍)的57%。
好处是启动电流减小了,坏处是起动转矩将以平方的数量减小! Y起动的起动转矩是Δ接法直接全压起动的1/3,所以,在考虑用Y--Δ减压启动时,需要计算负载所需的起动转矩是多少?!
因为全压启动的起动转矩是额定转矩的2.2倍,Y--Δ启动是全压启动的1/3,那么,2.2/3=0.73 Y启动时电机输出的最大转矩只有额定转矩的73%!!!
回复
4楼
7.5KW 的电动机,一般都是直接启动,不用考虑太多。
回复
5楼
7.5KW可以全压启动
超过15KW才考虑星三角
回复
6楼
路过学习学习
回复
7楼
7.5KW可以全压启动
超过15KW才考虑星三角
回复
8楼
路过学习学习
回复
9楼
路过学习学习
回复
10楼
路过学习下
回复