消防泵配电柜铜排连接
zhouxianyou189
2015年03月22日 17:50:46
只看楼主

五台并柜用铜排连接,现在铜排还没有安装连接可柜子已经安装到位,柜子两侧均不足1.5米的距离,铜排长度是3米,请问现在铜排怎么样才能安装进去,(铜排30*4)

五台并柜用铜排连接,现在铜排还没有安装连接可柜子已经安装到位,柜子两侧均不足1.5米的距离,铜排长度是3米,请问现在铜排怎么样才能安装进去,(铜排30*4)
lingxuct
2015年03月23日 07:31:52
2楼
GCS或GGD柜把顶板拆掉,就可以放母排了。

30X4铜排较软,从侧面慢慢穿也可以。
回复
zhouxianyou189
2015年03月23日 07:54:19
3楼
ccc___ 发表于 2015-3-23 07:31 GCS或GGD柜把顶板拆掉,就可以放母排了。30X4铜排较软,从侧面慢慢穿也可以。顶板是死的拆不掉的,现在只能是打开柜子的门弯着进,这样可以吗?进去铜排还会那么直吗?行不行啊
回复
lingxuct
2015年03月23日 08:15:13
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-3-23 08:17 编辑

打开侧面板,铜排慢慢“弹性弯曲”穿进去,到柜内校直。不能硬弯,不让铜排塑性变形!!

什么柜子的顶板是死的,普通低压柜的顶板都是可以打开的?

如果顶板打不开的,当初安装柜子时就没人考虑穿母排?(施工员是吃什么饭的????)
回复

相关推荐

APP内打开