我公司新增设10KV开关柜,KYN28型式,初始投运时超过15000KW负载时振动声,后来好转一些,当时怀疑是不是内部潮湿造成。过了一段时间后好转一些,但超过25000KW时振动声依然存在,且很大,制造商说可能是铜排支撑少或者螺栓松动所致。还有哪些原因会造成振动,请教各位路过的师傅帮帮忙寻求解决办法。(次开关柜断路器3150A)
电流很大时、谐波分量变大时都有可能产生母排和柜体的电磁振动噪声。前者补强母排安装结构可以减弱噪声,后者最好采取滤波措施。
回复
3楼
路过学习学习
回复
4楼
厂家说的比较靠谱 检查下吧
回复
5楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-3-22 14:04 编辑
KYN28柜的负荷电流大时发生振动,是主母线电动力造成的,很多厂家对主母线支持瓷瓶固定不讲究,只在柜体只0.7厚的铁到上焊一只螺栓([ 型支架),当电流大时产生的电动力支撑力不够,产生振动。
如果结构是这样,可以在主母线支撑( [ 型支架背面)后面加焊一块扁钢。
支撑力够与不够,可以在二根母线之间,用手拉一下,会动的肯定是不够。
回复
6楼
zsqlaoer 发表于 2015-3-22 12:39 厂家说的比较靠谱 检查下吧呵呵 哪里靠谱了?这跟所带负载有关系
回复
7楼
在电流比较大时,强电场周围会产生强磁场,相互之间的作用力会使母排产生振动声音,最好的办法是紧固母排和增加绝缘支撑。
回复