红外感应开关并联使用讨论
lzming118
lzming118 Lv.6
2015年03月20日 22:56:02
只看楼主

先上图,如图所示,红外感应开关安装在走廊,每个开关相隔约12米,全部并联,控制同一回来照明,光源为LED灯(3W/个),目的是任一感应开关动作均可点亮所有照明。现问题如下:1、这个电路是否存在问题?如有,问题在哪里?2、经实际测试,正泰及松本牌子的红外感应开关不能正常工作,正泰的(正泰无4线产品,只有2线串联型产品试验)每隔1分钟闪烁一下,松本的点亮后一直不会熄灭(已排除人体走动干扰),目前仍未知什么原因。而后来试过西门子的4线红外感应开关(接线端子跟松本一样),按图施工能正常工作。为何只有西门子能正常工作,难道是大牌子质量更可靠么,造成这种差异的具体原因在哪里?

先上图
红外感应开关并联使用.jpg
,如图所示,红外感应开关安装在走廊,每个开关相隔约12米,全部并联,控制同一回来照明,光源为LED灯(3W/个),目的是任一感应开关动作均可点亮所有照明。
现问题如下:
1、这个电路是否存在问题?如有,问题在哪里?
2、经实际测试,正泰及松本牌子的红外感应开关不能正常工作,正泰的(正泰无4线产品,只有2线串联型产品试验)每隔1分钟闪烁一下,松本的点亮后一直不会熄灭(已排除人体走动干扰),目前仍未知什么原因。而后来试过西门子的4线红外感应开关(接线端子跟松本一样),按图施工能正常工作。为何只有西门子能正常工作,难道是大牌子质量更可靠么,造成这种差异的具体原因在哪里?
请各位网友帮忙看看,谢谢!

红外感应开关并联使用.jpg

免费打赏
lzming118
2015年03月21日 11:32:06
2楼
人呢?帮忙看看啦各位
回复
ynsz2001
2015年03月23日 11:29:27
3楼
电路应该没有问题,问题可能出在各家的控制原理上。能否将西门子、正泰的感应开关控制原理图上传看看呢?
回复
qinabochenhong
2015年03月23日 14:17:14
4楼

电路应该没有问题,问题可能出在各家的控制原理上
回复
呆呆123
2015年03月23日 15:22:37
5楼
不会,顶起吧
回复
yxp400
2015年03月24日 07:44:25
6楼
应该是抗干扰能力弱,我用过红外线开工做限位开关,当电动机工作是它一直在闪烁,继电器在不停的跳动。那个厂家的我忘记了,
回复
co1422065927417
2015年03月25日 09:22:44
7楼
红外感应是非常灵敏的,不能简单说那个不好,关键是用对的。可能是参数不同导致的。
回复
lingxuct
2015年03月25日 16:27:32
8楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-3-25 16:29 编辑

输入电源并接肯定不会有问题,要有问题就出在输出端(并接)上,可以把各个输出端隔离开(装继电器试试),就能说明是模块的问题还是其他原因。

还有一个原因是,负载电流能力是不是每种模块不一样,那个关不掉的是不是因电流过大烧穿了。
回复
lczb72
2015年03月26日 06:41:57
9楼

路过学习学习
回复
lzming118
2015年03月26日 11:50:14
10楼
ccc___ 发表于 2015-3-25 16:27 输入电源并接肯定不会有问题,要有问题就出在输出端(并接)上,可以把各个输出端隔离开(装继电器试试), …这个加继电器值得一试,我之前怀疑过灯的影响,在所有灯前面加过继电器,居然忘了在各个开关输出后加继电器试试