关于主次梁箍筋加密
codo
codo Lv.2
2007年10月19日 15:42:37
只看楼主

我这样理解有什么不对吗1.次梁和次梁相交的地方均加密?2.次梁和主梁相交的地方主梁加密,次梁不加密? 还有在pkpm梁柱施工图中,箍筋是怎么画出来的,谢谢?

我这样理解有什么不对吗
1.次梁和次梁相交的地方均加密?
2.次梁和主梁相交的地方主梁加密,次梁不加密?
还有在pkpm梁柱施工图中,箍筋是怎么画出来的,谢谢?
免费打赏
sedihsz
2007年10月21日 10:09:30
2楼
次梁和主梁相交的地方主梁箍筋加密,是考虑由次梁传来的集中力作用在主梁斜截面产生剪应力问题,次梁间我认为没有必要加密,因为次梁上传递的是三角行荷载。
回复
pingdema
2007年10月21日 11:05:59
3楼
赞同楼上说法,
补充一点:混凝土规范10.2.13节中说集中荷载由附加横向钢筋承担;平法中也说该区域梁正常箍筋或加密区箍筋照设,另外设置附加箍筋
回复
mlli007
2008年11月24日 22:25:37
4楼
是另外增加附加箍筋吗?还是就主梁的箍筋位置调整一下加密了?箍筋总根数变化吗?
回复