电流计算和选空开选线
xidianyangqi
2015年03月20日 13:30:21
只看楼主

本帖最后由 xidianyangqi 于 2015-3-21 15:49 编辑 只想确任下是否正确5台7.5kw排污泵选空开 电缆 接触器 热保。我选的是总p=37.5,电流计算是63A(I=37.5/(1.732*380*0.9).总开关D型125A,电缆25平方铜。5个排污泵配电箱器件分别是4平方线,25A的D型断路器,45A交流接触器,17-25整定热保整定电流选17.只想确任下是否正确。:):handshake

本帖最后由 xidianyangqi 于 2015-3-21 15:49 编辑

只想确任下是否正确
5台7.5kw排污泵选空开 电缆 接触器 热保。
我选的是
总p=37.5,电流计算是63A(I=37.5/(1.732*380*0.9).总开关D型125A,电缆25平方铜。5个排污泵配电箱器件分别是
4平方线,25A的D型断路器,45A交流接触器,17-25整定热保整定电流选17.
只想确任下是否正确。:):handshake
免费打赏
antongu
2015年03月22日 23:10:55
2楼
进线断路器为何选125?电缆有没有进行温升及敷设整定?