农村自建房室内底层电线管埋土里行吗
qq_1416725627868
2015年03月20日 08:12:38
只看楼主

水电工师傅把我第一层的电线管,直接铺在土上面?上面还需要现浇地面5公分厚,然后再铺砖。这样可行吗? 我处于南方地区上半年第一层地面分很潮湿。将来会不会有漏电电人的危险。求助各位。谢谢了。

水电工师傅把我第一层的电线管,直接铺在土上面?上面还需要现浇地面5公分厚,然后再铺砖。这样可行吗?
我处于南方地区上半年第一层地面分很潮湿。将来会不会有漏电电人的危险。求助各位。谢谢了。
免费打赏
lingxuct
2015年03月21日 07:54:51
12楼
牵牛上京 发表于 2015-3-20 14:55 您的意思是说先浇好地面。再铺线管,然后贴砖。是吗。我这现在是没有浇地面。直接铺在地下的泥土上面。先浇地面?????????? 地面浇好了,管子怎么放下去?先放管子,上面会有很多活,需要注意保护好管子,不要给弄坏了。
回复
lczb
2015年03月22日 07:15:35
13楼
路过学习学习
回复
zongch1939
2015年03月22日 11:35:56
14楼
既然要现浇地面5公分厚,正确的方法应该是将电线管(钢管或PVC管)敷设在现浇地面内。如直接敷设在土中,钢电线管易受腐蚀。PVC管易进水使线路受潮。
回复
hanzhg54
2015年03月22日 14:19:35
15楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2015-3-22 19:56 编辑

线管埋到土里后打现浇地面时必定要夯实,这样很容易把线管给压断货压扁,用镀锌管成本又高,我的建议就用PVC20,现浇地面时直接浇筑到地面里,施工时一定做好接头防水,这样万无一失。现在楼房的线管不都是浇筑到地面的吗?
步骤:
1、夯实土层。
2、把线管放置在土层上面,做好接头防水,线管两端上弯部分要手工加弹簧弯,不要用弯头,开口处用胶布包好。
3、用石子或瓷砖碎片把线管支离土层1-2厘米,支点要密一些,防止浇筑时压下去,这样浇筑后混凝土会完全包裹线管,起到防水的作用。
4、浇筑地面混凝土,一定注意保护好线管。
回复
beida_energy
2015年03月22日 15:22:54
16楼
PVC 无防护功能,放在地面一下的土里有可能被压坏,所以,还是用镀锌铁管,最好别用电线管,用火镀锌的水煤气管好点儿,耐腐蚀。
回复
我叫小明
2015年03月22日 16:36:52
17楼
浇筑在混凝土里 最好!
回复
hanzhg54
2015年03月22日 19:55:20
18楼
beida_energy 发表于 2015-3-22 15:22 PVC 无防护功能,放在地面一下的土里有可能被压坏,所以,还是用镀锌铁管,最好别用电线管,用火镀锌的水煤 …PVC管浇筑到混凝土中万无一失。
回复
beida_energy
2015年03月22日 22:16:36
19楼
hanzhg54 发表于 2015-3-22 19:55 PVC管浇筑到混凝土中万无一失。他不是放在土里了吗?如果浇筑就没有事了。
回复
engineershao
2015年03月23日 09:03:15
20楼
改天要是换线,方便吗
回复
hanzhg54
2015年03月23日 09:07:00
21楼
beida_energy 发表于 2015-3-22 22:16 他不是放在土里了吗?如果浇筑就没有事了。放到土里和浇筑到混凝土里完全是两回事儿,在土里很容易腐蚀或进水,在混凝土里就不会。