水电工师傅把我第一层的电线管,直接铺在土上面?上面还需要现浇地面5公分厚,然后再铺砖。这样可行吗? 我处于南方地区上半年第一层地面分很潮湿。将来会不会有漏电电人的危险。求助各位。谢谢了。
水电工师傅把我第一层的电线管,直接铺在土上面?上面还需要现浇地面5公分厚,然后再铺砖。这样可行吗?
我处于南方地区上半年第一层地面分很潮湿。将来会不会有漏电电人的危险。求助各位。谢谢了。
2楼
不懂,,顶起
回复
3楼
:o求助大神解惑。。
回复
4楼
底层如果这么做,采用镀锌钢管。
回复
5楼
直接敷设在土里也行,最好是用热镀锌钢管,建房应该做过基础处理,我觉得潮湿点应该对电线没影响,就好比做室外工程,电缆都是直接埋在室外的,
回复
6楼
自建房屋要是水位特别高,就应该做基础防水处理,用热镀锌钢管敷设没问题,就好比做室外管网,要是不放心可以把图换成沙子。
回复
7楼
路过,学习学习!
回复
8楼
情况能说的具体点吗,比如埋管的材料,管线埋过去是否有保护,接口位置是怎么接的等等
回复
9楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-3-20 13:54 编辑
可以在地砖下面埋PVC管,但管子直径相对大一点,一般不要小于Φ20,弯曲处不能扁掉!
对接的接头处用粘胶纸包好,不让水泥浆(水)流入管内,受重压处做一些措施,不让压扁管子。
回复
10楼
只是两袖清风 发表于 2015-3-20 10:48 情况能说的具体点吗,比如埋管的材料,管线埋过去是否有保护,接口位置是怎么接的等等16的pvc线管。埋的地方无保护。下面就是泥土。上面到时要浇地面。5公分厚然后铺砖。接口全部在墙上的线盒 中。管中无接口。
回复
11楼
ccc___ 发表于 2015-3-20 13:52 可以在地砖下面埋PVC管,但管子直径相对大一点,一般不要小于Φ20,弯曲处不能扁掉!对接的接头处用粘胶纸 …您的意思是说先浇好地面。再铺线管,然后贴砖。是吗。我这现在是没有浇地面。直接铺在地下的泥土上面。
回复