有个1000多平米的戊类仓库,打算用250W金卤灯,仓库高度为8米,仓库照度按100LX设定但是不知道灯的数量怎么选? 第一次接触仓库 希望做过的指导下 ,不设感激!
有个1000多平米的戊类仓库,打算用250W金卤灯,仓库高度为8米,仓库照度按100LX设定
但是不知道灯的数量怎么选? 第一次接触仓库 希望做过的指导下 ,不设感激!
2楼
看照明设计手册,天正电气里面也可以计算,更方便
回复
3楼
你可以按功率密度法,100LX大致对应4W/㎡,可以面积乘以单位功率密度除以灯具功率就行,但是最好别查过4W/㎡。
回复
4楼
用软件计算,浩辰、天正 都可以
回复
5楼
学习学习 初来咋到,啥都的了解!
回复
6楼
路过学习学习
回复
7楼
根据平均照度值计算灯的数量,用功率密度验算
回复
8楼
仓库采用金卤灯应该慎重。
回复
9楼
云飘飘 发表于 2015-3-22 16:36 仓库采用金卤灯应该慎重。8米高 我要是换成节能灯72W(带金属灯罩)可以不?
回复
10楼
金卤灯就是发热量大以及不能立即点亮。请看下GB50016-2014的11.2.4及11.2.5。推荐使用LED灯。
回复
11楼
antongu 发表于 2015-3-22 22:29 金卤灯就是发热量大以及不能立即点亮。请看下GB50016-2014的11.2.4及11.2.5。推荐使用LED灯。单层 8米高 led要多少瓦的?
回复