315kVA变压器能否带动两台55kW同时启动的消防泵?
yogal123
yogal123 Lv.2
2015年03月18日 11:48:38
只看楼主

315kVA变压器能否带动两台55kW同时启动的消防泵?变压器是SC(B)10型,55kW消防泵额定电流约为103.2A,是两用一备的消防泵,不知道315变压器能不能带动两台同时启动!急

315kVA变压器能否带动两台55kW同时启动的消防泵?变压器是SC(B)10型,55kW消防泵额定电流约为103.2A,是两用一备的消防泵,不知道315变压器能不能带动两台同时启动!急
免费打赏
niziqian007
2015年03月18日 13:00:05
2楼
变压器的阻抗电压是多少
回复
woheni2010
2015年03月18日 13:11:57
3楼
不行 同时启动不行 不同时可以的
回复
niziqian007
2015年03月18日 13:44:41
4楼
woheni2010 发表于 2015-3-18 13:11 不行 同时启动不行 不同时可以的为什么不行呢?
回复
qq_1425620955122
2015年03月18日 13:49:05
5楼
路过,学习
回复
chengzhexin
2015年03月18日 13:50:48
6楼
为什么不能起啊?我觉的能啊,而且消防设备应该能用软启的吧
回复
卡卡西585
2015年03月18日 14:39:23
7楼
我觉的能啊
回复
god_young001
2015年03月18日 16:48:20
8楼
niziqian007 发表于 2015-3-18 13:44 为什么不行呢?不明白 可不可以解释一下
回复
liuzd
2015年03月19日 15:59:41
9楼
消防泵不能用软启,可以用星-三角降压启动
回复
hbsjzsjy
2015年03月19日 16:10:16
10楼
缺少前提(何种启动方式),如何下结论?
回复
magiln
2015年03月19日 16:49:33
11楼
不懂,学习学习。。。
回复

相关推荐

APP内打开