2015.3.13 星期五 晴 连续两天高温天气了,今天我都直接把毛衣都给脱了。想想看前几天裹得像个粽子一样现在却脱得一干二净,我就呵呵了。 早上的时候施工方开始给磨机基坑定位放线,但是开始的A,B两个初始点怎么也定不好误差有5cm,后来重新核实了下原始点,发现好像全站仪出现点毛病,没办法只能讲究着用了,折腾到中午还没有放完。 然后上午期间完成了30#跟11#桩的浇筑,还剩下17个桩了,月底应该能全部完工。去年浇筑的桩的同条件养护的试块因为达到养护龄期已经吩咐监理送去质监站了,跟昨天送去的钢筋一样还不知道结果。

2015.3.13 星期五 晴

连续两天高温天气了,今天我都直接把毛衣都给脱了。下午大家一起开了个会,强调了下场地的安全情况跟文明施工,要求施工方尽快竖立五图一牌以及安全消防警示标语。因为场地受限,钢筋堆放及制作都是在露天条件下进行,我们要求尽量采取遮盖防止钢材受潮生锈。然后监理果然提出了要求施工方提供深基坑的施工方案,专家论证费用太高不在考虑范围之类。施工方则是提出磨机基坑的预留孔洞采取花纹钢板满焊的做法代替常规木模板,我们在不增加额外费用的情况下同意了此方案。

差不多到了下午5点的样子,施工方已经开始了钢筋下料及制作安装。



2015.3.14 星期六 中雨
这天气真是日了狗了,昨天还是晴空万里今天就开始下雨了。工程只能暂时耽误了,不过因为7#桩的钢筋笼都准备就绪了,二次清孔也差不多了,只能勉强冒雨打混凝土,希望一切顺利吧,看了下天气预报,最近真是多雨季节呀。
说错了,塔吊配筋是20@150的上下钢筋网片,现在雨越来越大了,工人都停止作业施工了。


2015.3.16 星期一 晴

昨天因为一直在下着不大不小的雨,现场也没什么情况进度所以就没写。

今天下午突然一下太阳出来了,感觉完全不一样。上午浇筑了39#桩,现在正在下24#桩的钢筋笼,目测4点半的样子二次清孔完毕开始浇筑。

上午随着施工方项目经理去参观了下他们的生活及办公区域,的确搞得像模像样了,该有的配套设施及宣传栏都搞好了,就连卫生间也铺上了地砖。作为一个工期不到半年临时设施投入这些算是很不错了。

磨机基坑也开始按部就班的进行钢筋制作,按图要求2个设备混凝土基础要求20@200,14@200 的钢筋外包,这里面搭接的具体做法没有节点详图,施工总说明也找不到,图纸只有简单的锚固搭接要求。我们这边的做法是跟筏板基础的做法接近
另外钢筋网片的水平钢筋也是放在内侧,我也不知道对不对,我就记得好像挡土墙要求外侧,剪力墙要求内侧,不过工地一般都看到是放内侧的,有没有大神给解释下??
另外还有个小问题,其中有个设备基础里面有个悬挑梁,这个梁是全部锚入设备基础里面,是直锚入还是需要弯入,另外锚入的长度应该多少,就是下图的XL-001 250*350的悬挑梁。

免费打赏
尘埃
2015年03月18日 09:09:50
2楼
提出一点,和广大同行们交流下
基础承台,我们都是先砌筑砖胎膜,周边回填土后再绑扎钢筋的。
看楼主日记,施工方在承台施工时候采用的模板,钢管加固,可能这样做是比较节约成本,但是我绝得这样做很难加固,对于超大的承台,怎么保证不爆模。
回复

相关推荐

APP内打开