两台箱变低压侧联络
engineershao
engineershao Lv.14
2015年03月17日 15:28:00
只看楼主

两台箱变低压侧联络,用电缆连接。那么问题来了,低压联络柜需要几台。1、每台箱变都搞一台联络开关,然后两台箱变之间机械闭锁,四锁三匙。2、其中一台箱变搞联络开关,另一台不搞,然后三锁两匙。很简单的东西,我就不画图了。两个方案,大家怎么看

两台箱变低压侧联络,用电缆连接。那么问题来了,低压联络柜需要几台。
1、每台箱变都搞一台联络开关,然后两台箱变之间机械闭锁,四锁三匙。
2、其中一台箱变搞联络开关,另一台不搞,然后三锁两匙。

很简单的东西,我就不画图了。两个方案,大家怎么看

免费打赏
engineershao
2015年03月19日 08:37:03
2楼
自己顶一个!
回复
天下唯吾曹孟德
2015年03月19日 08:40:15
3楼
做过1个,第二个方案,就在其中一台设置400的双切,单独那一回路
回复
fitman
2015年03月19日 09:09:19
4楼
两台箱变相当于又个变配电站,由于存在双向供电的可能,按规范,两边也要加断路器。
电气闭锁还容易做,不知机械闭锁如何做?
回复
engineershao
2015年03月23日 10:31:35
5楼
fitman 发表于 2015-3-19 09:09 两台箱变相当于又个变配电站,由于存在双向供电的可能,按规范,两边也要加断路器。电气闭锁还容易做,不 …嗯,机械闭锁估计是做不出来了。