雨水口管道布置问题
qq_1419835782846
2015年03月16日 15:47:03
只看楼主

大家帮我看下,这样布置,应该不行吧?我觉得不能拐弯。对不对?

0315.png

大家帮我看下,这样布置,应该不行吧?

我觉得不能拐弯。
对不对?

0315.png

免费打赏
青春年少
2015年03月16日 16:12:59
2楼
不行,同时注意连接管长度不能大于25米,当连接两个雨水口时,连接管管径为300
回复
smq2016
2015年03月17日 09:17:43
3楼
拐弯可以,但是要设置雨水井
回复
co1422253489244
2015年03月17日 10:39:27
4楼
学习了,谢谢!
回复
jps_qingchi1006
2015年03月17日 23:00:39
5楼
图上表示是雨水沟吗?可从沟内直接接入雨水井中,需注意雨水井井底标高
回复
dlsc555666
2015年03月18日 11:55:08
6楼
补充一点雨水沟接市政雨水管最好先做沉砂处理
回复
剑侠627
2015年03月22日 10:05:54
7楼
雨水沟没有规范说不可以拐弯的,是要做沉沙处理
回复
wx_1489670321130
2017年04月02日 18:29:38
8楼
每天进步一点点!
回复
liu8661497
2017年07月10日 09:24:47
9楼
楼上几位解答的已经很到位了
回复
huangzhimin
2017年07月10日 10:20:27
10楼
个人见解供参考:
1、按《室外排水设计规范(2016年版)》(GB 50014-2006)第3.2.5条规定及条文说明,请核实雨水管渠起点设计集水时间相对应的地面集水距离。个人见解图中雨水沟段及相关雨水口、连接管可取消,采用地面径流,汇集雨水至路口处,设一雨水口或排入附近雨水口;
2、按《室外排水设计规范(2016年版)》(GB 50014-2006)第,4.12.4条规定,渠道接入管道处应设置格栅。
回复
梁银虎
2017年07月10日 10:30:17
11楼
我上传的资料中有雨水口布置
回复