请教一个低压受总柜断路器选择问题。
天天的天
2015年03月16日 14:54:19
只看楼主

我举个例子。 比如630kVA的干变,其计算电流为909A。 如果选择ABB的Emax框架断路器,该如何选择其额定电流、长延时脱扣电流、瞬时脱扣电流了?我的想法是: 长延时脱扣电流是取计算电流的1.05~1.3倍嘛,因其为干变,所以取小点,909X1.1=999.9,则长延时取1000A;又有长延时脱扣电流为0.4~1倍的额定电流,所以取断路器的额定电流为1250A;最后的瞬时脱扣电流直接取8倍的额定电流,即为10000A。(但我同事告诉我,他们一般都是取8倍的长延时电流,我弄不懂瞬时电流跟长延时电流怎么又扯上关系了。)

我举个例子。 比如630kVA的干变,其计算电流为909A。 如果选择ABB的Emax框架断路器,该如何选择其额定电流、长延时脱扣电流、瞬时脱扣电流了?
我的想法是: 长延时脱扣电流是取计算电流的1.05~1.3倍嘛,因其为干变,所以取小点,909X1.1=999.9,则长延时取1000A;
又有长延时脱扣电流为0.4~1倍的额定电流,所以取断路器的额定电流为1250A;
最后的瞬时脱扣电流直接取8倍的额定电流,即为10000A。(但我同事告诉我,他们一般都是取8倍的长延时电流,我弄不懂瞬时电流跟长延时电流怎么又扯上关系了。)
beida_energy
2015年03月16日 22:41:13
2楼
首先,都8倍了,肯定不能做长延时保护,还不烧了?
长延时保护,就是过负荷保护,即在一定的时限内允许的过负荷电流值。
一般,作为变压器的低压总开关,其实就是个速断保护,因为时总开关,无法准确整定过负荷电流值。
如果需要长延时过负荷保护, 一般应放在分路开关上。
回复
攻城师104715
2015年03月16日 22:52:38
3楼
路过,学习学习
回复
天天的天
2015年03月17日 09:16:19
4楼
beida_energy 发表于 2015-3-16 22:41 首先,都8倍了,肯定不能做长延时保护,还不烧了?长延时保护,就是过负荷保护,即在一定的时限内允许的过 …我说得8倍是瞬时保护啊,我是想只要知道是取断路器额定电流的8倍还是断路器长延时脱扣电流的8倍。
回复
beida_energy
2015年03月17日 10:42:56
5楼
天天的天 发表于 2015-3-17 09:16 我说得8倍是瞬时保护啊,我是想只要知道是取断路器额定电流的8倍还是断路器长延时脱扣电流的8倍。但我同事告诉我,他们一般都是取8倍的长延时电流,我弄不懂瞬时电流跟长延时电流怎么又扯上关系了。)你不是就是这样说的吗?
回复
阿克萨
2015年03月18日 10:51:57
6楼
额定电流为1250A断路器没问题呀
回复
antlcn_4
2015年03月18日 11:05:54
7楼
总开关做速动保护,这个观点没见过啊
谁来接一下迷惑
回复
xlbeny
2015年03月18日 22:36:13
8楼
学习学习下
回复
云飘飘
2015年03月19日 07:44:51
9楼
建筑电气数据图集上有。
回复
qq917755
2015年03月19日 21:31:13
10楼
速断>短延时>长延时定值
回复
星夜梦话
2015年03月19日 22:04:30
11楼
速断电流,长延时电流和短延时电流有什么区别?
回复

相关推荐

APP内打开