1、关于砌体结构建模,个人认为圈梁应该建,但是圈梁兼做门窗过梁时,在模型中如何体现,是按框架梁从新输入一根梁还是在开洞处把圈梁两端铰接,自动计算配筋?2、关于内框结构,农村城镇很多砌体结构,底层为了追求大开间不可能砌满砖墙,这时候必然需要受力柱来承担,如果梁一头搭在中间一排受力柱上,一头搭在山墙构造柱上,如附图所示,圈梁为240x500,配筋上2根20;下4根20,这种情况算不算内框,建模时选底框还是砌体?
1、关于砌体结构建模,个人认为圈梁应该建,但是圈梁兼做门窗过梁时,在模型中如何体现,是按框架梁从新输入一根梁还是在开洞处把圈梁两端铰接,自动计算配筋?
2、关于内框结构,农村城镇很多砌体结构,底层为了追求大开间不可能砌满砖墙,这时候必然需要受力柱来承担,如果梁一头搭在中间一排受力柱上,一头搭在山墙构造柱上,如附图所示,圈梁为240x500,配筋上2根20;下4根20,这种情况算不算内框,建模时选底框还是砌体?
2楼
1、圈梁为构造措施,模型中不建
2、内框架规范已取消,只允许在门厅等局部空旷的地方使用
回复
3楼
fenggaow 发表于 2015-3-16 12:31 1、圈梁为构造措施,模型中不建2、内框架规范已取消,只允许在门厅等局部空旷的地方使用内框结构确实已经取消,但是这个工程中柱子和圈梁很刚,是否可以考虑按框架梁来建,把该建筑当成底框结构验算?
回复
4楼
学习。。。。。
回复
5楼
等高手来教一教,学习了
回复
6楼
看看,路过学习
回复
7楼
fenggaow 发表于 2015-3-16 12:31 1、圈梁为构造措施,模型中不建2、内框架规范已取消,只允许在门厅等局部空旷的地方使用在门厅地方使用,有没有规范说了?
回复
8楼
我们这里出图,一根柱子都不让有
回复
9楼
看看,路过学习