过街管道雨热力管沟标高重合
柠檬汁的夏天
2015年03月16日 09:43:13
只看楼主

雨、污水过街预埋支管与热力管沟标高冲突,应该怎么处理,求大神啊,在线等待

雨、污水过街预埋支管与热力管沟标高冲突,应该怎么处理,求大神啊,在线等待
免费打赏
王在起
2015年03月20日 08:28:08
2楼
哪个管道已建成,哪个未修呢?
回复
dlsc555666
2015年03月20日 09:09:37
3楼
如果是施工图阶段的话。管道标高重合是设计中经常会遇到的情况,这个时候就得对上下游包括预埋管的标高进行调整。总之,慢慢调吧
回复
王在起
2015年03月24日 21:35:59
4楼
未修的让已建的 可以调整 人是活的
回复