保延须控轴压比,对应抗等算墙体。 点四点五和点六,不大上值为允许。 【注释】保延:保持延性。抗等:抗震等级。 参见JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》表7.2.13 2015.3.15

保延须控轴压比,对应抗等算墙体。
点四点五和点六,不大上值为允许。

【注释】保延:保持延性。抗等:抗震等级。
参见JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》表7.2.13