本帖最后由 csysyc 于 2015-3-14 22:23 编辑 2.平动系数和扭转系数 结构层 1- 12(塔1)平动系数和扭转系数............... 振型号 周期(秒) 转角(度) 平动系数(X+Y) 扭转系数 1 1.024183 91.69 0.98(0.00+0.98) 0.02 2 0.962997 25.43 0.09(0.07+0.02) 0.91 3 0.825409 0.58 0.93(0.93+0.00) 0.07
2.平动系数和扭转系数
结构层 1- 12(塔1)平动系数和扭转系数...............
振型号 周期(秒) 转角(度) 平动系数(X+Y) 扭转系数
1 1.024183 91.69 0.98(0.00+0.98) 0.02
2 0.962997 25.43 0.09(0.07+0.02) 0.91
3 0.825409 0.58 0.93(0.93+0.00) 0.07
4 0.317906 90.80 0.98(0.00+0.98) 0.02
5 0.290150 25.53 0.06(0.04+0.02) 0.94
6 0.248066 0.88 0.96(0.96+0.00) 0.04
7 0.167368 90.59 0.99(0.00+0.99) 0.01
8 0.146094 23.44 0.04(0.03+0.02) 0.96
9 0.126476 1.37 0.97(0.97+0.00) 0.03
10 0.107106 91.13 0.99(0.00+0.99) 0.01
---------------------------------------------------
扭转第1周期/平动第1周期=0.962997/1.024183=94.03%
本塔最不利地震方向=1.65度
一共11层的框剪结构,不太会看上面那些数据,所以老是大于0.9也不知道怎么调小(本来更大我把四个角的柱换成剪力墙才小了点),请大侠们指教啊
还有就是层刚度比也不知道怎么调,我已经把1层柱子调成0.55,2-5层0.5了,也还是不符合要求 5.1等效剪切刚度比(高规E.0.1)
0(度)方向.......................................................
层号 塔号 层侧向刚度 本层/上层 最小比值 本层/上三层平均值 最小比值 地震剪力增大
1 1 3651904 0.73 0.70 0.73 < 0.80 1.00
2 1 6698215 1.00 0.70 1.00 0.80 1.00
3 1 6698215 1.00 0.70 1.01 0.80 1.00
4 1 6698215 1.00 0.70 1.02 0.80 1.00
5 1 6698215 1.03 0.70 1.03 0.80 1.00
6 1 6508326 1.00 0.70 1.00 0.80 1.00
7 1 6508326 1.00 0.70 1.00 0.80 1.00
8 1 6508326 1.00 0.70 1.00 0.80 1.00
9 1 6508326 1.00 0.70 1.19 0.80 1.00
10 1 6508326 0.99 0.70 1.00
11 1 6554208 1.95 0.70 1.00
12 1 3602096 1.00
90(度)方向.......................................................
层号 塔号 层侧向刚度 本层/上层 最小比值 本层/上三层平均值 最小比值 地震剪力增大
1 1 2182759 0.70 < 0.70 0.70 < 0.80 1.00
2 1 4181907 1.00 0.70 1.00 0.80 1.00
3 1 4181907 1.00 0.70 1.01 0.80 1.00
4 1 4181907 1.00 0.70 1.02 0.80 1.00
5 1 4181907 1.04 0.70 1.04 0.80 1.00
6 1 4039680 1.00 0.70 1.00 0.80 1.00
7 1 4039680 1.00 0.70 1.00 0.80 1.00
8 1 4039680 1.00 0.70 1.00 0.80 1.00
9 1 4039680 1.00 0.70 1.25 0.80 1.00
10 1 4039680 1.00 0.70 1.00
11 1 4028855 2.47 0.70 1.00
12 1 1745111 1.00