这个梁配筋图怎么理解
co1424831726646
2015年03月14日 17:32:52
来自于建筑施工
只看楼主

集中标注的通长筋和原位标注的型号不一样,该怎么样理解这个配筋,红色框内的

集中标注的通长筋和原位标注的型号不一样,该怎么样理解这个配筋,红色框内的
h412283116
2015年03月15日 20:58:19
12楼
表示也看不明白
回复
fjchum
2015年03月16日 09:48:27
13楼
这个不能擅自进行改动,要与设计沟通,看其意见是什么样的。总之集中标注和原位标注应该协调一致才是最好的。
回复
武汉一线天
2015年03月16日 17:11:38
14楼
我的理解是梁面2根22是通长筋,至于梁底为什么既有22又有25那我就看不懂了,没这么搞过的,平法上也没有这么说的啊。
回复
wangjianxiong123
2015年03月16日 19:00:49
15楼
主筋加架力筋
回复
jackhug
2015年03月19日 09:30:54
16楼
有三跨,你看下另外两跨,应该是以集中标注为准,这一跨以原位标注为准、
回复
设计小兵
2015年03月19日 13:03:59
17楼
这种情况很正常,该梁有3跨,一般原位标注优于集中标注,本跨钢筋按原位标注施工
回复
白色安全帽
2015年03月19日 15:10:40
18楼
3跨梁,这一跨特殊。左边1/3部分2根22,右边1/3部分3根22+2根18,中间1/3用2根12连接起来。应该是这样配吧。
回复
pydzyzx
2015年03月19日 16:04:30
19楼
与设计联系一下。
回复
fangfang820
2015年03月19日 17:09:41
20楼
这个25不是梁纵筋,22不是支座负筋吗?哪里冲突了?梁界面是下部两根纵筋25和两根架立筋12,上部是两根负筋22和两根架立筋12,12的架立筋与另一端2根18的搭接,形成四肢箍。之所以用架立筋形成四肢箍应该是为了满足体积配箍率。
回复
wangjianxiong123
2015年03月19日 20:21:09
21楼
aiknnbb.lb.bbjbkknn
回复

相关推荐

APP内打开