变压器和开关柜的接地问题
zhoujialekahn
2015年03月13日 16:21:22
只看楼主

现场遇见一个情况,变压器厂商要求接地铜排开口位置离地280,开关柜厂商接地铜排位置只能开到130,两者沟通后给出的答复是 低压柜与变压器的PE接地排互不干涉,各自接各自的地。我想问低压柜的接地铜排可以不用和变压器的接地铜排接到一起,单独做接地么?厂商的说法是否正确?

现场遇见一个情况,变压器厂商要求接地铜排开口位置离地280,开关柜厂商接地铜排位置只能开到130,两者沟通后给出的答复是 低压柜与变压器的 PE 接地排互不干涉,各自接各自的地。我想问低压柜的接地铜排可以不用和变压器的接地铜排接到一起,单独做接地么?厂商的说法是否正确?
lingxuct
2015年03月13日 16:49:45
2楼
“ 低压柜与变压器的PE接地排互不干涉,各自接各自的地。”正确!

变压器需要二条PE(扁钢)引到接地装置,一条是中性点的工作接地,另一条是外壳的保护接地。

开关柜(有变压器供电时肯定台数较多,有配电室)需要从配电室四周围一圈的接地装置引多条扁钢,且从东南西北各个方向都要引入!!!
回复
zhoujialekahn
2015年03月15日 15:26:06
3楼
ccc___ 发表于 2015-3-13 16:49 “ 低压柜与变压器的PE接地排互不干涉,各自接各自的地。”正确!变压器需要二条PE(扁钢)引到接地装置 …O(∩_∩)O谢谢
回复
zongch1939
2015年03月15日 16:32:07
4楼
"变压器厂商要求接地铜排开口位置离地280",应该是指变压器的外壳接地。与开关柜的接地可以接在一起,也可单独接地。
如果是变压器中性点接地,那是系统接地,不可就地接地,应引出时必须绝缘,并且只能在低压柜内一点与接地的PE排连接。这样,变压器外壳的接地,可就地进行。
回复
攻城师104715
2015年03月15日 20:11:22
5楼
路过,边看看
回复
god_young001
2015年03月16日 14:39:09
6楼
区管讲的很清楚 学习了
回复
niziqian007
2015年03月16日 16:50:37
7楼
zongch1939 发表于 2015-3-15 16:32 “变压器厂商要求接地铜排开口位置离地280”,应该是指变压器的外壳接地。与开关柜的接地可以接在一起,也可单 …变压器中性点接地为什么用扁铁而不用铝排或铜排?谢谢!
回复
z1g2d3
2015年03月30日 13:07:52
8楼
最好还是连在一起,那样可靠些
回复
co1427848910307
2015年04月01日 14:04:20
9楼
那变压器中性点和变压器外壳能一起接地吗
回复
lingxuct
2015年04月01日 15:06:16
10楼
在对岸看你 发表于 2015-4-1 14:04 那变压器中性点和变压器外壳能一起接地吗分开有好处,偷懒合用的也不少。
回复
zhangerjian
2015年04月01日 20:02:18
11楼
10kv系统的接地极和0.4kv系统的接地极合并的话,如果10kv出现一相接地会出现接触电压(电压不高),虽对人危害不大,但特别是10kv采用小电流接地,接触电压高达100v以上,对人危害很大。因此10kv系统的接地极和0.4kv系统的接地极分开能彻底解决这个问题