压降计算意义何在?
ruorys
ruorys Lv.2
2015年03月13日 15:50:38
只看楼主

根据JGJ 16-20083.4.4 用电单位受电端供电电压的偏差允许值,应符合下列要求: (1) 10KV及以下三相供电电压允许偏差应为标称系统电压的±7%; (2) 220V单相供电电压允许偏差应为标称系统电压的+7%、-10%; (3) 对供电电压允许偏差有特殊要求的用电单位,应与供电企业协议确定。 从这条规范看,它是约束供电部门供电质量的。跟用户用电配电没有关系。换句话说对于无特殊要求的220V单相用电用户,电业局只要给你235.4V~198V范围的电压即可。

根据JGJ 16-2008
3.4.4 用电单位受电端供电电压的偏差允许值,应符合下列要求:
(1) 10KV及以下三相供电电压允许偏差应为标称系统电压的±7%;
(2) 220V单相供电电压允许偏差应为标称系统电压的+7%、-10%;
(3) 对供电电压允许偏差有特殊要求的用电单位,应与供电企业协议确定。
从这条规范看,它是约束供电部门供电质量的。跟用户用电配电没有关系。换句话说对于无特殊要求的220V单相用电用户,电业局只要给你235.4V~198V范围的电压即可。

3.4.5 正常运行情况下,用电设备端子处的电压偏差允许值(以标称系统电压的百分数表示),宜符合下列要求:
(1)对于照明,室内场所宜为±5%;对于远离变电所的小面积一般工作场所,难以满足上述要求时,可为+5%、-10%;应急照明、景观照明、道路照明和警卫照明宜为+5%、-10%;
如果配电间是用电单位受电端,电业局供给198V无问题。但是198V对于220V单相用电设备来说,已经达到了标称系统电压的下限值。甚至对于照明、室内场所的-5%下限值来说已经不能满足了。那么留给配电线路压降的空间何在?
身边的人教我直接使用±5%和+7%、-10%的标准来约束压降,并没有关心压降前是什么电压标准,压降后又能不能达到设备用电电压标准,这样不考虑用电终端实际用电情况的压降计算意义何在?
免费打赏
websearch
2015年03月14日 09:35:56
2楼
用户有变电所的话,变压器都是可以微调电压的,记不清升降压的比例是多少了
回复
云飘飘
2015年03月14日 10:46:01
3楼
用于计算电缆截面、设备电压降承受能力。
回复
开心老爸
2015年03月14日 10:54:21
4楼
压降本身就和负载有关系的。同样的线路,100W和1000W会一样么?所以规定是有意义的
回复
攻城师104715
2015年03月15日 20:08:29
6楼
路过,看看
回复
ruorys
2015年03月17日 13:26:53
7楼
开心老爸 发表于 2015-3-14 10:54 压降本身就和负载有关系的。同样的线路,100W和1000W会一样么?所以规定是有意义的允许的压降范围究竟是百分之多少呢?
回复
ruorys
2015年03月17日 13:35:47
8楼
云飘飘 发表于 2015-3-14 10:46 用于计算电缆截面、设备电压降承受能力。嗯,这个我知道,但是允许的压降范围是百分之多少呢?电业局给你198V电压,已经是低于标准系统电压10%了。不管你负载多大,选的导线多粗,也不可能满足规范要求的室内场所±5%的要求啊,就算电业局给你供220*(1-4%)=211.2V电压,已经低于标准系统4%了,压降空间只有1%了,为了达到低于1%的压降,难道要选远远大于计算电流载流量的导线来控制压降吗?
回复
开心老爸
2015年03月18日 11:23:19
9楼
ruorys 发表于 2015-3-17 13:26 允许的压降范围究竟是百分之多少呢?一般±5%,极端可以-10%
回复

相关推荐

APP内打开