关于TN-C系统箱变铜排配置
tppcdj
tppcdj Lv.2
2015年03月13日 15:24:18
只看楼主

我公司订购一台箱变 设计上标明TN-C系统 请问箱变里的低压侧(400V) 配置铜排PE排和N排 是安装两个 还是安装一个PEN排呢 请前辈指点 最好有国标依据 谢谢!

我公司订购一台箱变 设计上标明TN-C系统 请问箱变里的低压侧(400V) 配置铜排PE排和N排 是安装两个 还是安装一个PEN排呢 请前辈指点 最好有国标依据 谢谢!
免费打赏
lingxuct
2015年03月13日 16:52:40
2楼
TN-C系统就是"零地合一",是PEN排。
回复
无影
2015年03月13日 17:57:57
3楼
楼上正解,国标依据可以看GB50065-2011 7.1.1-4图,或找找图集
回复
hld_lhw
2015年03月16日 13:43:58
4楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复
tppcdj
2015年03月17日 07:51:09
5楼
谢谢两位的解答,小弟受益匪浅
回复
阿克萨
2015年03月18日 10:56:07
6楼
明显安装一个PEN排就OK
回复
xlbeny
2015年03月18日 22:37:30
7楼
同意2楼前辈
回复

相关推荐