互感器极性趣闻
shwj89
shwj89 Lv.12
2015年03月13日 13:24:22
只看楼主

本帖最后由 shwj89 于 2015-3-13 13:26 编辑 年前变配电系统加装建筑能耗监测系统,需要更换智能仪表,更换后,所有仪表电流走负数,导致很多参数不正常,检查电流互感器接线,都没错,P1进,P2出,二次S1进,S2出,没办法把所有互感器二次颠倒后正常,你说这厂家造的什么产品啊这是,不知道大家遇到过这种奇葩的事吗

本帖最后由 shwj89 于 2015-3-13 13:26 编辑

年前变配电系统加装建筑能耗监测系统,需要更换智能仪表,更换后,所有仪表电流走负数,导致很多参数不正常,检查电流互感器接线,都没错,P1进,P2出,二次S1进,S2出,没办法把所有互感器二次颠倒后正常,你说这厂家造的什么产品啊这是,不知道大家遇到过这种奇葩的事吗





免费打赏
god_young001
2015年03月13日 14:00:52
2楼
还真是什么事都有啊
回复
lingxuct
2015年03月13日 14:03:47
3楼
“P1进,P2出,二次S1进,S2出”的话不一定正确!

电流互感器一次P1端电流从外部流入电流互感器时,电流互感器二次的S1流向外面所接元件!这才是正确的分析电流瞬间流向。
回复
hanzhg54
2015年03月13日 14:26:19
4楼
互感器不会错,又不是你一家用,还是你的二次接线有误。
回复
co1425640723507
2015年03月13日 14:35:51
5楼
应该厂家出的互感器没问题吧,,,
回复
shwj89
2015年03月13日 16:13:19
6楼
hanzhg54 发表于 2015-3-13 14:26 互感器不会错,又不是你一家用,还是你的二次接线有误。二次接线绝对没有错,线号也都没错,我甚至把线都一根一根的查的,同样的接线换上别的厂家的互感器后,一点问题都没有
回复
shwj89
2015年03月13日 16:14:06
7楼
ccc___ 发表于 2015-3-13 14:03 “P1进,P2出,二次S1进,S2出”的话不一定正确!电流互感器一次P1端电流从外部流入电流互感器时,电流 …区管说的对,是我没表达明白
回复
shwj89
2015年03月13日 16:16:30
8楼
单纯的接电流表是什么都看不出来的
回复
笑奕戈
2015年03月13日 16:26:36
9楼
进来看看。。。。
回复
qq_1403856668344
2015年03月14日 11:15:37
10楼
个别还是全部?
回复
shwj89
2015年03月14日 14:53:30
11楼
zheng3151213 发表于 2015-3-14 11:15 个别还是全部?配电室用了这个厂家的全是这样
回复

相关推荐

APP内打开