两条防火规范相矛盾,怎么办?
ifeng2015
ifeng2015 Lv.7
2015年03月13日 09:45:35
只看楼主

《建筑设计防火规范》GB50016-2014第5.5.8条要求安全出口不少于2个。《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95第6.1.1条又说某些情况可以只有一个安全出口。这两者有矛盾之处。比如说一栋10层办公楼,按《建筑防火规范》要设2部楼梯,但是按《高层防火规范》又可以只设1部楼梯??

2015年03月13日 15:45:57
2楼
最新的防火规范统一了老防火规范和《高层民用建筑设计防火规范》,《高层民用建筑设计防火规范》过期了。
回复
wxf20072008
2015年03月13日 19:54:40
3楼
按新的来就行了,旧的也没用了、
对于安全出口新旧规范是一样的:大多数情况下设两个,个别列出的情况可以设一个
回复