混凝土规范11.3.7条:沿梁全长顶面和底面应至少各配置2跟通长筋,对一二级抗震等级,直径不少于14mm,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大面积的1/4.请问对一二级抗震等级,是梁顶 梁底通长筋面积均不少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大面积的1/4?还是梁顶的通长筋面积不少于梁两端顶面纵向受力钢筋中较大面积的1/4,梁底的通长筋面积不少于梁两端底面纵向受力钢筋中较大面积的1/4?
混凝土规范11.3.7条:沿梁全长顶面和底面应至少各配置2跟通长筋,对一二级抗震等级,直径不少于14mm,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大面积的1/4.
请问对一二级抗震等级,
是梁顶 梁底通长筋面积均不少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大面积的1/4?
还是梁顶的通长筋面积不少于梁两端顶面纵向受力钢筋中较大面积的1/4,梁底的通长筋面积不少于梁两端底面纵向受力钢筋中较大面积的1/4?
2楼
回复
3楼
结构生活 发表于 2015-3-12 20:36 http://bbs.co188.com/thread-9056333-1-1.htm你可以看看网址打不开了
回复
4楼
你看下11G329-1框架梁的说明吧,很详细的。你就是理解的紊乱。
回复
5楼
应该是梁顶的通长筋面积不少于梁两端顶面纵向受力钢筋中较大面积的1/4;梁底同此
回复
6楼
回复
7楼
偷地雷的 发表于 2015-3-13 10:50 你看下11G329-1框架梁的说明吧,很详细的。你就是理解的紊乱。这是确实存在争议的
回复
8楼
谢谢。。。。。。。。。。
回复
9楼
梁顶的通长筋面积不少于梁两端顶面纵向受力钢筋中较大面积的1/4,梁底的通长筋面积不少于梁两端底面纵向受力钢筋中较大面积的1/4
是这个意思
回复