关于框架梁通长筋的疑惑
stariver0
stariver0 Lv.12
2015年03月12日 19:50:30
只看楼主

混凝土规范11.3.7条:沿梁全长顶面和底面应至少各配置2跟通长筋,对一二级抗震等级,直径不少于14mm,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大面积的1/4.请问对一二级抗震等级,是梁顶 梁底通长筋面积均不少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大面积的1/4?还是梁顶的通长筋面积不少于梁两端顶面纵向受力钢筋中较大面积的1/4,梁底的通长筋面积不少于梁两端底面纵向受力钢筋中较大面积的1/4?

混凝土规范11.3.7条:沿梁全长顶面和底面应至少各配置2跟通长筋,对一二级抗震等级,直径不少于14mm,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大面积的1/4.

请问对一二级抗震等级,
是梁顶 梁底通长筋面积均不少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大面积的1/4?
还是梁顶的通长筋面积不少于梁两端顶面纵向受力钢筋中较大面积的1/4,梁底的通长筋面积不少于梁两端底面纵向受力钢筋中较大面积的1/4?
免费打赏
结构生活
2015年03月12日 20:36:54
2楼
回复
stariver0
2015年03月13日 08:01:11
3楼
结构生活 发表于 2015-3-12 20:36 http://bbs.co188.com/thread-9056333-1-1.htm你可以看看网址打不开了
回复
偷地雷的
2015年03月13日 10:50:52
4楼
你看下11G329-1框架梁的说明吧,很详细的。你就是理解的紊乱。
回复
设计小兵
2015年03月13日 11:45:20
5楼
应该是梁顶的通长筋面积不少于梁两端顶面纵向受力钢筋中较大面积的1/4;梁底同此
回复
结构生活
2015年03月13日 20:46:51
6楼
回复
结构生活
2015年03月13日 20:47:29
7楼
偷地雷的 发表于 2015-3-13 10:50 你看下11G329-1框架梁的说明吧,很详细的。你就是理解的紊乱。这是确实存在争议的
回复
lhr470642721
2015年03月14日 08:06:28
8楼
谢谢。。。。。。。。。。
回复
justin52
2015年03月14日 15:36:49
9楼
梁顶的通长筋面积不少于梁两端顶面纵向受力钢筋中较大面积的1/4,梁底的通长筋面积不少于梁两端底面纵向受力钢筋中较大面积的1/4

是这个意思
回复

相关推荐

APP内打开