如图所示,有2个问题。1、照明线路是灯到开关还是像图中所示的,灯到开关到开关到灯,那种做法合理? 2、三楼顶板是坡的,灯是直接放坡顶板上还是放壁灯?
如图所示,有2个问题。1、照明线路是灯到开关还是像图中所示的,灯到开关到开关到灯,那种做法合理?
2、三楼顶板是坡的,灯是直接放坡顶板上还是放壁灯?
12楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2015-3-12 21:51 编辑
其实,作为建筑电气平面绘图,没有必要追求是到灯先还是到开关先。我通常是根据建筑平面结构图和电线走向,以最近路径和方便施工为原则画出电路的走向,再标出开关和灯的位置,最后再标出各段线路的导线线数,提出要求,剩下的就是施工人员的具体施工问题了。
如果施工人员在施工中有问题,通过协商解决。
下面是三层民居首层电气平面图,同时也是施工图。
回复
13楼
老灰兔子 发表于 2015-3-12 21:46 其实,作为建筑电气平面绘图,没有必要追求是到灯先还是到开关先。我通常是根据建筑平面结构图和电线走向, …请问丁字线那现场是怎么处理的啊。上学时老师规定不让画丁字。。。
回复
14楼
首先你得明确你是用导线接线还是用电缆接线
导线接线 火线到灯到开关再回线给灯
电缆接线 到开关到灯
光看图的话我觉得是用导线接线的可能性比较大。
回复
15楼
jianeitexiaole 发表于 2015-3-12 22:12 请问丁字线那现场是怎么处理的啊。上学时老师规定不让画丁字。。。丁字线根据具体情况有多种可能,通常是两(或者三)条线直接到负载,其他的是属于直通到下一段线路的导线,俗称直通或者主线路,又或者分支线路。其实,丁字线就是到负载或者另一回路的分支回路线路。通常施工人员会根据负载的回路数量计算敷设导线的数量。现场施工人员一般会将线路平面分布图结合系统图,以及各图纸的说明一起进行分析,思考如何施工才能多、快、好、省。如果发现有问题,就会联系相关的技术人员解决。像你们画的平面分布图,施工人员无法知道该如何走线,开关、灯具具体在哪个位置也难以确定。而作为计算预算的人员也无法统计材料(电线、线槽、线管等)的数量。
回复
16楼
老灰兔子 发表于 2015-3-13 21:36 丁字线根据具体情况有多种可能,通常是两(或者三)条线直接到负载,其他的是属于直通到下一段线路的导线 …非常感谢您解释这么多,谢谢~看来我们的图纸还是很多不足啊。。。。
回复
17楼
先到灯后到开关
回复
18楼
图纸上标的都是管,先到灯还是先到开关,无非是以后穿线长短问题,火线进开关,零线上灯头,一般先到灯。
回复
19楼
这个画法其实大家看的懂,但并不是很规范。。。。
来张你参考一下。。。
回复
20楼
hanzhg54 发表于 2015-3-12 18:17 灯和开关,那个距离电源近就先到那个,符合最短路径原则就行了。你的说法不完全正确,一般管线敷15或者20的管线,如果灯的控制联数多,控制线多,你火线先从开关走,可能会导致穿线穿不下。
回复
21楼
如果跃层客厅卧室都通高,层高5米多,那是设置壁灯还是顶灯呢?上部还留不留插座?
回复