求解一道三相短路问题,请大神给出解答过程,怎么算出选项的答案
lxrhit
lxrhit Lv.2
2015年03月11日 13:48:48
只看楼主
无标题.png

无标题.png

免费打赏
qq_1423529138570
2015年03月11日 17:26:08
2楼
选C不?
回复
lxrhit
2015年03月12日 08:46:47
3楼
尘凡凡凡 发表于 2015-3-11 17:26 选C不?怎么算出来的?
回复
lxrhit
2015年03月12日 11:19:00
4楼
系统阻抗的标幺值难道是1000/2500
回复
红苹果
2015年03月12日 14:35:33
5楼
断路器能切断的容量肯定要大于系统该点的实际短路容量,用2500MVA系统短路容量算出来的结果肯定是满足要求的短路电流。。
回复
antongu
2015年03月12日 22:25:50
6楼
Ik=15.6/1.275=12.239 Ich=12.239*2.55=31.15
回复

相关推荐