剪力墙超限的调整,详图第11条。若是施工缝超限,建议附加短筋并上下满足锚固长度而非提高整体墙的配筋,否则不合理也不经济。原因如下:1、此处有缝似无缝,缝的留置据施工:施工缝者就是因设计要求或施工需要分段浇筑,而在先、后浇筑的混凝土之间所形成的接缝。这与现场施工的安排有关系,而规范是按不利的确定的,实际的施工缝并不一定在不利处。2、好钢用在刀刃处,附加短筋施缝处:施工缝处验算不过,就在施工缝处附加短筋,只要缝上下满足相应的锚固长度就可以了。这样不但用钢量少,还施工方便,经济合理。
若是施工缝超限,建议附加短筋并上下满足锚固长度而非提高整体墙的配筋,否则不合理也不经济。
原因如下:
1、此处有缝似无缝,缝的留置据施工:
施工缝者就是因设计要求或施工需要分段浇筑,而在先、后浇筑的混凝土之间所形成的接缝。这与现场施工的安排有关系,而规范是按不利的确定的,实际的施工缝并不一定在不利处。
2、好钢用在刀刃处,附加短筋施缝处:
施工缝处验算不过,就在施工缝处附加短筋,只要缝上下满足相应的锚固长度就可以了。这样不但用钢量少,还施工方便,经济合理。
3、缝的抗剪全竖钢,甲方发怒且浪费:
只因为施工缝验算不过而提高全部竖向钢筋,会造成很多的浪费,不经济不合理。
刀哥扣为1129729659
http://bbs.co188.com/thread-9010657-1-1.html
【刀哥论项目2】一个实际项目地下室及基础计算模型中的问题
http://bbs.co188.com/thread-9010658-1-1.html
【刀哥论项目3】柱下筏板基础配筋的三种方式及优劣
http://bbs.co188.com/thread-9013044-1-1.html
【刀哥论项目4】一个剧场结构设计方案阶段的指导
http://bbs.co188.com/thread-9016670-1-1.html
【刀哥论项目5】JCCAD中荷载组合的选取
http://bbs.co188.com/thread-9019475-1-1.html
【刀哥论项目6】一个实际隔震项目结构设计的指导
http://bbs.co188.com/thread-9035543-1-1.html
【刀哥】框架结构施工图绘制方法(包括柱,基础,梁,板,手工)
http://bbs.co188.com/thread-9015357-1-1.html
【刀哥】2015高层建筑混凝土结构设计技术规程视频-北京院董工讲解(已更新)
http://bbs.co188.com/thread-9056484-1-1.html