净化空调风机全压怎样才能计算的精确?
yifukang_3363
2007年10月19日 10:20:56
只看楼主

我一直对风机全压的计算,都是没有计算,都是按照以往的一些经验加空调厂家的手册来估算,很想有那位能提供简单易用的计算方法.谢谢大家!

我一直对风机全压的计算,都是没有计算,都是按照以往的一些经验加空调厂家的手册来估算,很想有那位能提供简单易用的计算方法.谢谢大家!
免费打赏
chunhong550
2007年10月24日 14:43:19
12楼
我也没仔细的算过这个,都是按照估算得来的,说实在的,没多少经验,心里没底哦
回复
wuguangdi
2007年10月25日 10:19:34
13楼
要算那么准干吗?
空调系统阻力一直都是在变的,风机风压也会变的.
设计时,经验计算下就可以的.
回复
wuguangdi
2007年10月25日 11:19:46
14楼
毕竟那是个变数,不是1+1=2,是死的.变通点,同志.
回复
2492452
2007年11月01日 22:09:36
15楼
我也是估算的
回复
jlpe_zsw
2007年11月07日 00:48:53
16楼
3米已经包括管件阻力了。--同意
回复
wmays
2007年11月07日 12:38:37
17楼

没错
回复
luizs@co163
2007年11月15日 11:38:50
18楼
初步设计时你用经验公式去选型没问题,但进入施工阶段还是这样,就是有点不切实际了.
现在能源这么紧张,还是仔细计算,得出符合实际的工况点,说不定马达可以选小不止一号呢.既省了建造成本,又会节能.
回复
cqk62
2007年11月23日 14:34:32
19楼
净化空调风机的全压不用计算,工程中之计算机外余压.向学习找风机设计手册.
回复
5354575
2007年11月23日 15:00:21
20楼
以下是引用yifukang_3363在2007-10-19 10:20:56.0发表的内容:
我一直对风机全压的计算,都是没有计算,都是按照以往的一些经验加空调厂家的手册来估算,很想有那位能提供简单易用的计算方法.谢谢大家!

空调机组中风机的全压一般很难计算,通常只须计算机外余压,机内阻力由厂家计算。
那回风管也应该算吧?!
回复
gaowei043
2008年04月02日 21:02:01
21楼
楼上说得很多!要不就计算,要不估算!我一般沿程每米3Pa,弯头15,三通50,再加末端过滤器按终阻力,一般我是这么算的!