净化空调风机全压怎样才能计算的精确?
yifukang_3363
2007年10月19日 10:20:56
只看楼主

我一直对风机全压的计算,都是没有计算,都是按照以往的一些经验加空调厂家的手册来估算,很想有那位能提供简单易用的计算方法.谢谢大家!

我一直对风机全压的计算,都是没有计算,都是按照以往的一些经验加空调厂家的手册来估算,很想有那位能提供简单易用的计算方法.谢谢大家!
luoshouping
2007年10月19日 10:27:19
2楼
不想用估算,还要简单易用的方法。
估计不好找。要计算的话肯定复杂化了。应该没有简单的了。
回复
vincent_nk
2007年10月19日 10:36:37
3楼

空调机组中风机的全压一般很难计算,通常只须计算机外余压,机内阻力由厂家计算。
回复
yifukang_3363
2007年10月19日 11:45:01
4楼
请问3楼
机外余压有好的计算方法吗?
这些也是空调设计中很需要的.
望能指教!
回复
yifukang_3363
2007年10月19日 11:46:56
5楼
请大家能多提供建议
多多指教在下啊!
谢谢!
回复
vincent_nk
2007年10月19日 14:48:05
6楼

无所谓好的计算方法,就是沿程阻力+局部阻力。这是空调系统设计中最基本的东西。
回复
zoulong526
2007年10月20日 11:02:39
7楼

有没有经验公式啊?
回复
vincent_nk
2007年10月20日 11:40:44
8楼

沿程阻力每米3帕,末端过滤器按终阻力。如果有定风量装置,再加上50帕。
回复
nky6666
2007年10月22日 22:58:56
9楼
就是沿程阻力+局部阻力。楼上的沿程阻力每米3帕,基本可以满足要求
回复
zoulong526
2007年10月23日 16:41:10
10楼

拿局阻,呢?一个弯头,一个变径,再实际计算是吗?上次听谁说的,每米5怕,含局阻!
回复
vincent_nk
2007年10月23日 17:17:24
11楼

3米已经包括管件阻力了。
回复