请教各位老总一个问题,想这个地方暗柱的配筋,应该怎么配筋呢?这个6是指x方向的单边钢筋为600,两边就是1200,那这个x方向钢筋,下面两个图哪个正确呢?(T@)$R.png' />是A图的12根钢筋的配筋面积还是B图的8根钢筋的配筋面积呢?
请教各位老总一个问题,想这个地方暗柱的配筋
,应该怎么配筋呢?这个6是指x方向的单边钢筋为600,两边就是1200,那这个x方向钢筋,下面两个图哪个正确呢?
(T@)$R.png' />
是A图的12根钢筋的配筋面积还是B图的8根钢筋的配筋面积呢?
2楼
都不对,如果高厚比不大于4的话,是两边各两根钢筋的面积要分别大于6,左右各用3根16的,其余用12或10的吧。
回复
3楼
本帖最后由 magicalman 于 2015-3-11 09:02 编辑 longshenjiu 发表于 2015-3-10 22:40 都不对,如果高厚比不大于4的话,是两边各两根钢筋的面积要分别大于6,左右各用3根16的,其余用12或10的吧。 …我明白你的意思,可为什么PKPM自动配出来的是这样子的呢?
回复
4楼
6+6+0=12,一般配12以上就可以了。
回复
5楼
高处能胜寒 发表于 2015-3-11 09:10 6+6+0=12,一般配12以上就可以了。请问,你是说按照A图的12根钢筋配1200,还是B图的8根钢筋配1200呢?
回复
6楼
多谢楼主的分享
回复
7楼
个人建议是按B图,配上8根14的,AS 1232大于1200
SATWE计算是把剪力墙拆开计算的,单片墙计算结果是600,个人觉得这一片整墙需要满足1200
至于B图下面那4根钢筋,是可以用到12的
回复
8楼
magicalman 发表于 2015-3-11 08:58 我明白你的意思,可为什么PKPM自动配出来的是这样子的呢?你翻一下高规,肢高厚比不小于4时,要按柱设计。再在PKPM里查看一下这段墙的详细信息,新版PKPM是按照柱的保护层设计原则计算有效高度的,所以配筋时要满足单边钢筋为6,另外,箍筋也应该有加密区。现在上海这边审图已按这个原则来控了。
回复
9楼
magicalman 发表于 2015-3-11 13:23 请问,你是说按照A图的12根钢筋配1200,还是B图的8根钢筋配1200呢?指的是全截面的配筋面积,但要至少有几根钢筋满足规范规定的最小根数和直径。
回复
11楼
多谢楼主的分享
回复
12楼
首先你得满足计算的配筋面积(你用12就能满足),其次根据抗震等级满足最小配筋要求,不同位置需要满足钢筋间距。个人认为对于你这种X向8根12即可。
回复