红外线定位:根据先前确定好的设计图纸来确定安装位置。为了避免错位,应用专业的红外线定位仪来定好位置。保证水平:固定好以后,一定要用专业的水平尺来确保内机是否水平,以确保排水顺畅,水盘无积水。保护内机:最后要记得用塑料膜等材料把内机包起来,以防有灰尘进去而影响机器的正常运作。胀管:当相同管径的铜管要焊接时,肯定先要胀管,否则很容易就焊不好。焊接:焊接时一定要做氮气置换,而且要等铜管自然冷却后再进行下一道工序,否则会容易泄露。
包裹:用保温材料包裹铜管时,应自下而上地包,还不能有缝,否则到了下雨天就容易发生倒灌情况。
间隔:为避免摇晃、松动,保证支撑部分的牢固,要保证两个铜管支撑间的间隔不超过1.5m。
坡度:铺好的冷凝水管要保持至少1/100的坡度,这样既能不影响装潢效果,又保证其正常排放。
外墙孔:角度应对外向下倾斜,防止下雨天雨水倒灌。而且要尽量确保其表面能光滑、平整,并套上管套,否则容易撕破管道外壁的保温材料。
防震橡胶:在装室外机时,应该在其底部铺上防震橡胶,以防止外机震动而受影响。
泄露检查:连接好内外机后,要进行泄露检查,以便确认内外机及配管系统内不存在泄露现象。
抽真空:记得一定要抽真空,确保系统干燥。如果系统内留有水分,容易发生系统冰堵及电气绝缘被破坏等情况。
试运行:最后还要试运行一下,以确认空调的回风温度、送风温度、运作电流、电压等数据是否正常。