兰定筠书上楼层活荷载折减的2个问题,与朱丙寅书上的不符
shao98
shao98 Lv.11
2015年03月09日 12:06:07
只看楼主

问题1:荷规5.1.2.2.2“应采用与其楼面梁相同的折减系数”怎么理解,我以前一直认为是柱的从属面积大于50㎡时取折减系数0.9,现该题考虑的是一层楼面梁的从属面积?问题2:荷规5.1.2.2.1的活荷载按楼层的折减系数,我看了老朱的问答分析一书,见上图打五角星第4条,计算截面以上层数为,“楼层数-截面所在层数+1”,而本题取为“楼层数-截面所在层数”,且兰定筠书上例题几乎都是这样答题的,请问哪个正确

DU440Q1MQ3QZI_IBBAZF3SE.jpg 6SX$R@X%NNXWJ3R2}3KL.jpg IMG_1666.JPG 问题1:荷规5.1.2.2.2“应采用与其楼面梁相同的折减系数”怎么理解,我以前一直认为是柱的从属面积大于50㎡时取折减系数0.9,现该题考虑的是一层楼面梁的从属面积?
问题2:荷规5.1.2.2.1的活荷载按楼层的折减系数,我看了老朱的问答分析一书,见上图打五角星第4条,计算截面以上层数为,“楼层数-截面所在层数+1”,而本题取为“楼层数-截面所在层数”,且兰定筠书上例题几乎都是这样答题的,请问哪个正确

6SX$R@X%NNXWJ3R2}3KL.jpg


DU440Q1MQ3QZI_IBBAZF3SE.jpg


IMG_1666.JPG

免费打赏
lm5825855
2015年03月09日 13:08:54
2楼
我也看了两本书,也发现了这个问题。对于这两个问题,我是这样理解的:
问题一:在荷载规范条文说明P199里面说的很清晰了,对于支持梁的柱,其从属面积为所支撑梁的从属面积的总和。荷载规范条文说明P200里面写的是对于第1(2)~8项建筑类别,直接按楼面梁的折减系数。也就是说楼面梁的折减系数是多少,该柱的折减系数就是多少。所以按照一层梁的从属面积折减会相对保守。否则对于一层梁从属面积小于50m2的,若考虑楼层则柱需要折减,会略略偏不安全。
问题二:这个问题希望大家能多多讨论,给出自己的看法。兰定筠在书P1需要注意事项的第二点里面解释了他这么做的原因,就是荷载规范是对楼层活荷载的折减和考虑,不应该考虑屋面活荷载,对于屋面活荷载应该认为是另一个荷载类型,应该取组合值,所以不加1。老朱的书上把屋面活荷载认为是楼面活荷载的一种,就增加了1。通过我对规范的理解,我觉得兰定筠说的更有道理。因为楼面活荷载一般考虑的都是人,家具,设备等等。但是屋面活荷载有可能包含直升飞机的荷载。应该分开考虑。所以兰定筠这种计算方法可能更对一点。
回复
cmcucivil
2015年03月09日 15:25:39
3楼
问题1:1(2)~7项其楼面梁取什么折减系数,设计墙柱基础时就取什么折减系数;(赞同楼上说法)
回复
cmcucivil
2015年03月09日 15:26:50
4楼
问题2:一个柱顶 ,一个柱底 ,文字游戏
回复
shao98
2015年03月09日 20:35:36
5楼
cmcucivil 发表于 2015-3-9 15:26 问题2:一个柱顶 ,一个柱底 ,文字游戏可以说详细一点吗哥们儿
回复
shao98
2015年03月09日 20:39:13
6楼
lm5825855 发表于 2015-3-9 13:08 我也看了两本书,也发现了这个问题。对于这两个问题,我是这样理解的:问题一:在荷载规范条文说明P199里 …经你这么一说,问题一我也认为你是对的,但是假如一根柱支撑着4根梁,而这4根梁的从属面积有的大于25有的小于25,折减系数怎么取?问题二我觉得朱丙寅太权威了,我还是不敢确定,感谢你的回答
回复
shao98
2015年03月09日 20:40:03
7楼
cmcucivil 发表于 2015-3-9 15:25 问题1:1(2)~7项其楼面梁取什么折减系数,设计墙柱基础时就取什么折减系数;(赞同楼上说法)请问假如一根柱支撑着4根梁,而这4根梁的从属面积有的大于25有的小于25,折减系数怎么取?
回复
粮食168
2015年03月10日 16:30:20
8楼
shao98 发表于 2015-3-9 20:40 请问假如一根柱支撑着4根梁,而这4根梁的从属面积有的大于25有的小于25,折减系数怎么取?既然有从属面积大于25的梁,那么算这根梁时活载应该取0.9,同样算柱、基础也应该取0.9
回复
wuweihejian
2015年04月18日 10:50:38
9楼
shao98 发表于 2015-3-9 20:39 经你这么一说,问题一我也认为你是对的,但是假如一根柱支撑着4根梁,而这4根梁的从属面积有的大于25有的 …问题二,你可能对朱总的观点理解有误,规范上“计算截面以上的层数”,朱总的观点是包含屋面层,这只针对查折减系数,没有说屋面活荷载和楼面活荷载属于同一类型,这只是你个人的误判。
回复
wuweihejian
2015年04月18日 10:53:22
10楼
lm5825855 发表于 2015-3-9 13:08 我也看了两本书,也发现了这个问题。对于这两个问题,我是这样理解的:问题一:在荷载规范条文说明P199里 …问题二,你可能对朱总的观点理解有误,规范上“计算截面以上的层数”,朱总的观点是包含屋面层,这只针对查折减系数,没有说屋面活荷载和楼面活荷载属于同一类型,这只是你个人的误判。
回复
co1427287306885
2015年04月18日 21:40:54
11楼
╮(╯_╰)╭