关于屋面消防泵的问题
xmeiyi
xmeiyi Lv.2
2015年03月09日 09:34:00
只看楼主

3层服装厂房,屋面标高15m,每层面积都是1494㎡,建筑体积约22500㎥。设置自动喷淋(30L/S)和室内消火栓(20L/S)。问题:1.屋面设20T消防水箱够不够。 2.自动喷淋和室内消火栓能共用屋面增压稳压泵吗。怎么设置,求截图 3.减压孔板怎么计算。

3层服装厂房,屋面标高15m,每层面积都是1494㎡,建筑体积约22500㎥。设置自动喷淋(30L/S)和室内消火栓(20L/S)。
问题:1.屋面设20T消防水箱够不够。
2.自动喷淋和室内消火栓能共用屋面增压稳压泵吗。怎么设置,求截图
3.减压孔板怎么计算。



免费打赏
glx117
2015年03月10日 17:58:26
2楼
可以共用水箱,但稳压装置要设置两套
回复
xiongyanjun2013
2015年03月10日 18:26:32
3楼
可以
回复
xiongyanjun2013
2015年03月10日 18:26:38
4楼
可以
回复
thinpig
2015年03月10日 19:00:38
5楼
查阅相关规范,恶补相关知识
回复
云飘飘
2015年03月11日 15:34:23
6楼
1、3条主要参照新消规和喷规;2条最好不要合用,有的地方明确不允许。
回复
管道工马里奥
2015年03月11日 16:15:06
7楼
设了喷淋消火栓流量应该可以减少吧?

回复